    Hallo und guten Tag,

    die Wärmepumpe läuft heute erstmalig seit 3,5 Stunden. Da ich laut Bedienungsanleitung den Druck auf dem Manometer hin und wieder prüfen soll, ob er sich im grünen Bereich befindet, tat ich das. Fast hätte mich der Schlag getroffen. Das Gerät war unten herum total vereist und die Anzeige am Manometer war im gelben Bereich - wohl zu wenig Druck. Ich habe sofort alles ausgestellt und bin nun ziemlich ratlos. Ich kenne es von meinem Gefrierschrank, dass der vereist. Aber die Wärmepumpe? Ich denke, die soll das Poolwasser erwärmen.
    Wäre sehr nett, wenn ihr mir wieder mal helfen könntet.

    Gruß
    Mienchen

  2. #2
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Mienchen, laut meiner Recherche liegt der Betriebsbereich dieser Wärmepumpe bei einer Umgebungstemperatur von 10°C bis 35°C. So steht es jedenfalls in der Anleitung die ich gelesen habe.

    Das der Verdampfer vereisen kann ist normal. Im Prinzip funktioniert die Wärmepumpe ja wie ein Kühlschrank - nur umgekehrt. In der Wärmepumpe befindet sich aber ein sogenannter Enteisungsfühler. Die Enteisung müßte also automatisch erfolgen.


    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  3. #3
    Gold Mitglied Avatar von Düse
    Registriert seit
    03.10.2008
    Ort
    Süd./Münsterland
    Beiträge
    594

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hallo,
    wenn dein Temperaturfenster deiner WP 10° - 35° ist dann ist das normal das bei tieferen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit der Verdampfer vereist.
    Normalerweise ist ein Fühler wie schon erwähnt am Verdamfer angebracht der dafür sorgt das der Verdampfer abtaut indem der Kältekreislauf durch Magnetventile umgeschaltet wird.
    Man kann zwar auch unterhalb derTemperatur von 10° die WP benutzen aber der Wirkungsgrad nimmt dann rapiede ab deswegen war auch deine Anzeige im gelben Bereich.


    Gruß Düse
    Wenn's nicht funktioniert, kann man immer noch mit dem Hammer draufhauen und behaupten, das war schon so, das kann man nicht mehr reparieren!

  4. #4
    Forenmitglied Avatar von Mienchen7
    Registriert seit
    07.06.2008
    Ort
    lebe die meiste Zeit des Jahres auf Fuer
    Beiträge
    33

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hallo,
    danke für eure schnell Hilfe. Die Umgebungstemperatur liegt aber bei 20 Grad, die eigentlich ja relativ hoch ist. Selbst bei diesen Graden erfolgt schon eine Vereisung? Und ihr meint, ich kann die Pumpe wieder zuschalten?

    Viele Grüße
    Miechen

  5. #5
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hatte ganz vergessen das Du ja im warmen wohnst. Bei diesen Temperaturen dürfte keine totale Vereisung auftreten. Wenn die Wärmepumpe etwa eine halbe Stunde gelaufen und der Wasserdurchlauf richtig eingestellt ist, müßte auch der Druck am Manometer konstant bleiben.

    Ich würde vorschlagen das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen und dann zu beobachten. Dein Gerät hat eine sogenannte Enteisungsonde. Diese stellt bei Bedarf die automatische Enteisung sicher.

    Falls dies nicht funktioniert mußt Du noch mal den Händler bemühen.


    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  6. #6
    Gold Mitglied Avatar von Düse
    Registriert seit
    03.10.2008
    Ort
    Süd./Münsterland
    Beiträge
    594

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hallo Mienchen7,
    das habe ich nicht gewußt das du den Pool in wärmeren gefilden hast.
    Dann sieht das ganze schon anders aus.
    Bei einer vorherschenden Temperatur von 20°C dürfte es eigendlich zu keiner Vereisung kommen.
    Wenn der Wasserdurchsatz stimmt und die Anlage immer wieder vereist vermute ich mal liegt mit großer Warscheinlichkeit Kältemittelmangel vor oder das Magnetventil zum Umschalten klemmt oder ist defekt.


    Gruß Düse
    Wenn's nicht funktioniert, kann man immer noch mit dem Hammer draufhauen und behaupten, das war schon so, das kann man nicht mehr reparieren!

  7. #7
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Mienchen - gibt es etwas neues zum Thema Wärmepumpe und Vereisung?

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  8. #8
    Forenmitglied Avatar von Mienchen7
    Registriert seit
    07.06.2008
    Ort
    lebe die meiste Zeit des Jahres auf Fuer
    Beiträge
    33

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hallo Andy,
    danke für dein Interesse.
    Ich hatte einen Kältetechniker hier, der mir sagte, dass die Wärmepumpe falsch steht. Jetzt ist es dunkel, sonst würde ich schnell ein Foto machen - ich hole es Morgen nach und schicke es.
    Der Pool ist überirdisch. Die Pumpe steht in einer Ecke, nach hinten eine Mauer, nach vorne der Pool, zu einer Seite das Haus mit Filter etc. , die andere Seite zeigt in den Garten.
    Der Techniker versuchte mir die Arbeitsweise der Pumpe zu erklären. Sie saugt also hinten die warme Luft an, und bläst vorne die kalte Lauft wieder aus. Da der Abstand der Vorderseite der Pumpe nicht weit genug vom Pool ist, würde die kalte Luft gegen die Poolwand prallen, hochgedrückt und hinten wieder angesaugt werden. Nach 'ner gewissen Zeit würde die Pumpe vereisen.
    Habe ich es einigermaßen verständlich niedergeschrieben?
    Ich hatte die Pumpe schon wieder länger laufen und sie vereiste nicht. Morgen werde ich sie einen ganzen Tag laufen lassen, mal sehen, was passiert. Wenn sie wieder vereist, werde ich die Pumpe nächste Woche drehen lassen, dass die Seite, die die kalte Luft ausbläst, in den Garten zeigt. Dazu muss natürlich das Fundament wieder verändert werden und das wollte ich gerne vermeiden.

    Herzliche Grüße
    Mienchen

  9. #9
    Administrator Avatar von Antonius
    Registriert seit
    06.10.2007
    Ort
    Werne a. d. Lippe
    Beiträge
    9.384

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Hallo Mienchen,
    freue mich über Deine Mitteilungsbereitschaft denn nur so kann ich auch Dinge erfahren, wovon ich nun gar keine Ahnung habe.

    Für ein lebendiges Forum, ist es ist immer interessant und sehr wichtig, nicht nur von den positiven Dingen, sondern auch von Negativen zu berichten.

    Dank Dir, bin nicht nur ich, sondern auch das ein oder andere Forummitglied wieder etwas schlauer geworden. Prima!

    00008270.gif00008294.gif00008295.gif

    bis dahin, alles wird gut und freundliche Grüße aus dem Münsterland
    @ntonius

    ADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: antonius@poolpowershop-forum.de
    http://www.youtube.com
    http://www.schwimmbad-selber-bauen.de

  10. #10
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Wärmepumpe PAC16

    Mit den Abständen zu anderen Hindernissen hat der Kältetechniker vollkommen recht.

    Nach hinten sollten zum Ansaugen der Luft mindestens 0,5 m und nach vorn 4 - 5 Meter ohne Hindernisse sein.


    Ich war nur der Meinung dies nicht hinterfragen zu müssen, da ich meinte der Profi hats aufgestellt.

    Glaube aber "Nun wird alles gut"

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Wärmepumpe was tun
    Von Shadow750 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 24.04.2011, 07:37
  2. Wärmepumpe
    Von Klaus80 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 16:59
  3. Wärmepumpe
    Von Steinsberg1998 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 13:55
  4. Wärmepumpe auf Dachboden
    Von petra399 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 14:45
  5. Wärmepumpe?
    Von Mecky1 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.05.2010, 12:25

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Shoppingwelten: Schwimmbad | Sauna | Whirlpool | Solarien | Fitness | Holzbad
created by digidesk - media solutions, www.digidesk.de