Thema: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

  1. #1
    Gold Mitglied Avatar von lothar121163
    Registriert seit
    12.07.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    653

    Standard Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Hallo zusammen,

    da ich momentan auf der Suche nach dem für uns geeignetstem Wärmesystem bin habe ich folgende Fragen:

    Hat jemand im Forum den Elektrowärmetauscher vom PPS im Einsatz?
    Wenn ja wie lange ist er im Schnitt eingeschaltet?
    Wie hoch ist der Wärmegewinn pro Stunde bei 10m³ Becken.
    Ist er ein Medium um konstante 28 Grad zu halten.
    Eine Solarplane ist im Einsatz bei mir.
    Solarabsorber ein Thema jedoch vom Schattenwurf schwer umsetzbar.
    Deshalb auch die Suche nach eventuellen Alternativen.
    Für Eure Antworten und Erfahrungen Danke im Voraus.

    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald

  2. #2
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Die Frage nach wie lange kann keiner beantworten. Das hängt nun mal von der Außentemperatur, dem Wärmeverlust und von der Leistung des verwendeten Wärmetauschers ab.

    Ich mache nachher mal eine rein theoretische Rechnung auf.

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  3. #3
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Nehmen wir einmal bei einem 10 m³ Becken einen Wärmeverlust von nur 3° C an. Das geht in einer kühleren Nacht schnell.

    10 m³ x 3°C x 1.16 kw/h = 34,8 kw/h... das mit dem Strompreis multiliziert . Je nach Leistung des Wärmetauschers änderst Du nur die Heizdauer.

    Die 1,16 kw/h sind eine Konstante um 1 m³ Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen.

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  4. #4
    Gold Mitglied Avatar von lothar121163
    Registriert seit
    12.07.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    653

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Hallo Andy,

    danke für die Rechnung.
    Was mich jetzt etwas schreckt, ist das der Elektrowärmetauscher dann 12 Stunden bei 3 KW laufen muss um den Temp. Verlust von 3 Grad wieder auszugleichen.
    Kann er das dauerhaft überhaupt?

    Ich habe in der Zeit, als ich meinen Pool fertig hatte, Anfang August bis zur Einwinterung Ende September, durch den Einsatz der Solarfolie einen Temperaturverlust über Nacht nie über 1-2 Grad bemerkt. Aber das war natürlich auch in der wärmsten Jahreszeit.

    Wenn man jetzt im Schnitt über 5 Monate Anfang Mai bis Ende September 2 Grad Wärmeverlust nimmt, kommt folgende Rechnung heraus.


    10 m³ x 2°C x 1.16 kw/h =23,2kw/h pro Tag

    23,2kw/h x 150Tage = 3480kw/h Badesaison

    Kommen bei mir Kosten für die Wassererwärmung

    von ca. 3400kw/h x 020€ = 700€ pro Badesaison

    Stimmt das so


    Würde mich schon interessieren, ob es hier Forumsmitglieder gibt die hier Erfahrungswerte haben.

    Gruß aus dem Schwarzwald
    Geändert von lothar121163 (27.10.2009 um 19:09 Uhr)
    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald

  5. #5
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Je nach Witterung sind in der "üblichen" Badeperiode 1 - 2 °C Wärmeverlust bei abgedecktem Pool ein realer Wert. Ich halte deine Berechnung für richtig....

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  6. #6
    Gold Mitglied Avatar von lothar121163
    Registriert seit
    12.07.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    653

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Ja, ganz schön heftig.

    Es würde mich der kombinierte Einsatz Elektrowärmetauscher und Solarabsorber interessieren. Geht es das man den EWT in den Wasserkreislauf integriert und mit der Solarsteuerung betreibt.
    Sprich wenn der Fühler vom Absorber sagt keine Solarerwärmung möglich, weil Wasser im Absorber kälter ist als im Pool, dann übernimmt der EWT und wenn der Solarfühler meldet Wasser im Absorber wärmer als im Pool, das man dann den EWT ausschält und als reines Durchflussgerät betreiebt?
    Ich komme auf max. 5-6 Stunden Sonneneinstrahlung, wenn ich den Absorber mit 7.2m²
    auf mein Gartenhäüschen platziere und das nicht in der optimalen Ausrichtung. Jeder andere Platz wäre nicht schön bzw. wesentlich aufwendiger zu realisieren.

    Geändert von lothar121163 (27.10.2009 um 19:19 Uhr)
    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald

  7. #7
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Das was Du ansprichst läßt sich garantiert steuerungstechnisch umsetzen. Was den Platz für den Solarabsorber betrifft, solltest Du vom Thema Schönheit Abstand nehmen.... hier zählt eigentlich nur die optimale Plazierung.

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  8. #8
    Gold Mitglied Avatar von lothar121163
    Registriert seit
    12.07.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    653

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Hallo ,

    habe mich in den letzten Tagen weiter schlau gemacht und nach weiteren Alternativen gesucht. Dabei bin ich auf die Möglichkeit der Wärmepumpen gestossen.
    Wenn ich meine Rechnung weiter durch spiele, komme ich auf eine "Echte Alternative" Wärmepumpe mit 5 KW für meinen 10m³ Pool, benötigt ca. 1,2kw
    Bei gleicher Rechnung wie mit dem EWT kommen hier für 150Tage nur ca. 120€ Stromkosten raus. Der Anschaffungspreis der Wärmepumpe liegt natürlich wesentlich höher. Dies würde man jedoch relativ schnell wieder reinholen.
    Jetzt habe ich jedoch eine Frage an PPS.
    Warum werden im PPS nicht die günstigeren Wärmepumpen von z.B. Shott oder Biliz angeboten?
    Sind diese Wärmepumpen qualitativ so minderwertig?
    Ich habe im WWW nichts nachteiliges gefunden.
    Wäre schön hier eine Antwort zu bekommen.

    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald

  9. #9
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Das ist einfach zu beantworten... jeder gute Händler vertreibt die Produkte mit denen die Kunden nach seiner Meinung und Erfahrung zufrieden sein werden und nur wenige Reklamationen kommen bzw ein guter Servive zu bieten ist.
    Ich will nun nicht sagen das die von dir genannten Artikel schlecht sind (da fehlt mir auch die Erfahrung).
    So mancher Händler meint aber auch guten Absatz zu machen wenn er die billigsten Artikel hat oder irgendetwas verkauft...

    Schau dir nur einmal die Beiträge von Maxima an...

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    SUPERADMIN TEAM POOLPOWERSHOP-FORUM
    email: andy40@poolpowershop-forum.de
    http://www.poolservice-siegen.de
    http://www.pool-selbst-bauen.de

  10. #10
    Gold Mitglied Avatar von lothar121163
    Registriert seit
    12.07.2009
    Ort
    Schwarzwald
    Beiträge
    653

    Standard AW: Elektrowärmetauscher Kunststoff 3 kW

    Hallo zusammen,

    da ich mich immer noch nicht für die letztendliche Wärmequelle entschieden
    habe, brauche ich eine weitere Information.
    Wie hoch ist der durchschnittliche Wärmeverlust ohne Abdeckung bei Nacht.
    Mit Solarfolie gehe ich von 1-2 Grad pro Nacht im Durchschnitt aus.
    Hat hier jemand Erfahrungswerte aufgezeichnet.
    Eine Antwort wäre toll.
    Danke und Gruß
    Liebe Grüße aus dem Schwarzwald

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Kunststoff-Gewindefitting mit Gewindedichtfaden richtig abdichten
    Von hutzel im Forum Pooltechnik / Schwimmbadtechnik + Zubehör
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.07.2011, 16:21
  2. Treppe Fiesta aus Kunststoff 4 Stufen
    Von Antonius im Forum Pooltechnik / Schwimmbadtechnik + Zubehör
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 00:02

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Shoppingwelten: Schwimmbad | Sauna | Whirlpool | Solarien | Fitness | Holzbad
created by digidesk - media solutions, www.digidesk.de