Thema: Steuerung BT 1 / 2 D

  1. #1
    Forenmitglied
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    7

    Standard Steuerung BT 1 / 2 D

    Hallo zusammen,


    kann mir jemand informationen bezüglich dieser Steuerung nennen ?

    Muss ich bei neuen Fühlern einen Abgleich machen ?

    Danke und Gruss,

    Kaltduscher

  2. #2
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Hallo Kaltduscher,

    bei den Fühlern handelt es sich in der Regel um Widerstandsthermometer. D. h. Fühler, Meßleitung und Elektronik sind genau aufeinander abgeglichen. Bei neuen Fühlern, neuen Zuleitungen ist damit ein neuer Abgleich notwendig.

    Aber warum möchtest Du die Fühler wechseln?

    Gruß Andy

  3. #3
    Forenmitglied
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    7

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Ja weil ich die Anlage gebraucht ohne Fühler gekauft habe.

    Hab mir jetzt beide Fühler beim Hersteller bestellt.Sollten ja wohl nicht
    soo krasse Unterschiede sein, da die Fühler von den Werten sich ja nicht geändert haben...

    Gruss

    Andy

  4. #4
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Hallo Kaltduscher,

    die Originalfühler mit Originalanschlußleitung + Länge müßten "fast bzw vollkommen ok!" sein. Ein neuer Abgleich damit nicht nötig.

    Viel Glück und Spaß mit der Steuerung.


    Gruß Andy

  5. #5
    Forenmitglied
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    7

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Ja danke werd ich haben.Hab erst um 21Uhr heute "feierabend" gemacht, nach normaler Arbeit und Solarbau...

    Hoffe am Samstag Mittag kann ich nen testlauf machen.

    Dann mal gute nacht

  6. #6
    Forenmitglied
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    7

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Sodele, kurzer Testlauf...

    Temp vollkommen anders etc.
    Ist aber kein Problem...hab die Potis ein wenig gedreht und jetzt passt es mit der einschaltung.

    Dachtemp gemessen ca. 20 grad sowie Beckenwasser 14 grad und die beiden Potis so gestellt, das wenn ich SOLL auf TEMP 20 grad stelle die pumpe sofort anspringt. (mit 5 grad Differenz). Stell ich höher passiert nix, da ja der Sonnenfühler nicht warm genug ist.

    Soweit sogut...wird morgen noch verfeinert, weiss aber das die steuerung nicht "platt" ist und ich ein schnäppchen gemacht habe.

    Nur was hat es den mit dem Kühlen auf sich ? Kann das Sonnenpoti so stellen das die Steuerung nur noch Kühlen anzeigt, dann springt auch die pumpe an.Nur wenn ich das poti (sonnen) so stehen lasse, zeigt er mir nicht mehr heizen an wenn ich höher regel...

    Oder ist es mehr dafür gedacht, wenn ich z.B. 30° einstelle, der Tag sehr warm war, die solar sich schon abgestellt hat und ich am frühen abend dann 35° wasser habe, das sich dann in der Nacht die Solar "abkühlt" und dementsprechend die Pumpe einschaltet und über die Kollektoren bis runter auf ca 30° regelt.

  7. #7
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Genau wie Du es am Ende schreibst ist es. Das "kühlen" findest in der Nacht statt - wenn die Außentemperatur geringer als die Wassertemperatur ist.

    Kann ja eigentlich auch nicht anders funktionieren. Die Kollektoren übernehmen die Kühlfunktion.

    Gruß Andy

  8. #8
    Forenmitglied
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    7

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Hi Andy,

    danke für deine Hilfe, bin heute endlich mit allem fertiggeworden
    (naja nicht ganz, eine Verklebung leckt ein wenig)

    Dann kann die Saison ja kommen, Steuerung scheint zu funktionieren...

    Eine andere Frage...Muss man eigentlich für die Absorbermatten soviel Klebefixkartuschen verbrauchen.Kamen mit 2 hin, für 10qm, aufs Flachdach.

    Beschrieben isses ja mit 3qm pro Kartusche...

  9. #9
    Super-Administrator Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Hilchenbach / Siegerland
    Beiträge
    12.590
    Blog-Einträge
    21

    Standard AW: Steuerung BT 1 / 2 D

    Eine andere Frage...Muss man eigentlich für die Absorbermatten soviel Klebefixkartuschen verbrauchen.Kamen mit 2 hin, für 10qm, aufs Flachdach.

    Beschrieben isses ja mit 3qm pro Kartusche...

    Ich denke das ist eine Frage der Festigkeit - so gegen Kyrill...

    Gruß Andy

Ähnliche Themen

  1. wasserpflege ph steuerung
    Von amrhein im Forum Wasserpflege / Kartuschenfilteranlage / Sandfilteranlage
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 19:39
  2. pc steuerung für ph und chlor
    Von Shadow750 im Forum Wasserpflege / Poolpflegemittel - Hilfe bei Wasserproblemen im Pool
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 17:21
  3. An einen Ofen mit integrierter Steuerung eine externe Steuerung anschließen
    Von Marcel Jaud im Forum Saunabau - Saunatechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 08:19
  4. Solar-Steuerung
    Von card101 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 11:51
  5. Defekte Knüllwald steuerung?
    Von celli im Forum Saunabau - Saunatechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 12:34

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Shoppingwelten: Schwimmbad | Sauna | Whirlpool | Solarien | Fitness | Holzbad
created by digidesk - media solutions, www.digidesk.de