Hallo
Wie bereits im Vorfeld versprochen einige Messwerte meiner Wärmepumpe THP 17KW von Brilix.
Die WP steht im Garten unter einem Unterstand um sie vor Regen zu schützen, in zwei Meter Abstand zum Nachbarn.
Kamera 14-06-09 001.jpg
WP hinten
Kamera 14-06-09 002.jpg
WP vorn
Folgende Messungen wurden bei einer Außentemperatur von 17,9°C durchgeführt :
Ablufttemperatur direkt an der WP 12,2°C
Ablufttemperatur in einem Meter Abstand von der WP 15,5°C
Ablufttemperatur in zwei Meter Abstand von der WP 16,3°C
Geräuschpegelmessung gemessen in dBA ( dBA Messung entspricht der Lautstärke wie das menschliche Ohr die Lautstärke in unterschiedlichen Frequenzbereichen gut wahrnimmt )
Abstand zur WP 0 Meter 76,0 dBA am Luftaustritt ( WP vorn )
Abstand zur WP 1 Meter 57,5 dBA am Luftaustritt ( WP vorn )
Abstand zur WP 2 Meter 53,4 dBA am Luftaustritt ( WP vorn )
Abstand zur WP 0 Meter 67,5 dBA am Lufteintritt ( WP hinten )
Abstand zur WP 1 Meter 58,5 dBA am Lufteintritt ( WP hinten )
Abstand zur WP 2 Meter 54,5 dBA am Lufteintritt ( WP hinten )
alle dBA Messungen zuzüglich der vorhandenen Umweltgeräusche
zu den Messwerten ist zu sagen, dass ich direkt vor oder hinter der WP stehen und mich in normaler Lautstärke unterhalten kann ohne das die Laufgeräusche der WP stören.
Zur momentanen Heizleistung der WP folgende Werte
Beckentemperatur 30,2°C
Austrittemperatur der WP 32,9°C
bei einem Wasserdurchlauf von 10 qm in der Stunde
ich hoffe, dass Ihr mit den Werten etwas anfangen könnt.
Gruß schwubbi1877