Pool hat 7x3x1,5m,
Wieso brauche ich denn einen zusätzlichen Wärmetauscher ?
deine wp abreite auch mit einen WT der setze die luft in ww um so dann entscheidet die regelung wie stark der compressor abreiten soll das kosten dann ja strom
optimal ist es wenn er max 35 bis 40 Grad holen muss.
bei Warmwasseraufbereitung kostet das schon einiges mehr da wir da ja ca 55°C bis 60°c haben wollen logisch.
Reicht es denn Die Luftwasserwärmepumpe ( 10kw ) für das Haus nicht aus, wenn ich ca 40 Grad Temperatur einstelle ?
ich habe mal rechnet du brauchstr ca. 70kw für deinen pool bei 2°C abkühlung pro
nacht, du hast 10 KW wp das heist deine wp muss 7 Stunden nur für den pool drehen.
ohne den verlust des zusätzlichen wt und was ist dann mit heizung und warmwasser an den tagen.
Gibt es beim Stromverbrauch einen Unterschied zwischen speziellen Poolluftwasserwärmepumpen und der normalen ?
nein nur ein cop wert der liege bei pool WP bei ca 4-5