    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    FI heute erhalten und siehe da er ist tatsächlich nicht allstromsensitiv. Da hat es ABB wohl früher nicht so genau genommen mit den Typenbezeichnungen.
    Wie dem auch sei, etwas vorschnell gekauft, kein Beinbruch, der wird eben wieder verkauft.

    In der Zwischenzeit hab ich ein aktuelles Modell in der Bucht gefunden und gekauft: ABB F204B 40A/0,03mA Typ B Allstromsensitiv
    Insgesamt jetzt etwas über 500,- aber immer noch ok...
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  2. #12
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Nach Lieferung des RCCB nochmal eine kleine Verzögerung des Projekts FU, beim Öffnen der Verpackung musste ich leider feststellen, dass der Betätigungshebel abgebrochen ist.
    Ersatzlieferung ist unterwegs und trifft hoffentlich Anfang/Mitte nächster Woche ein.

    Nachdem der TUF-2000M wohl auch erst nächste Woche eintreffen wird, aber kein Beinbruch.
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  3. #13
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Diese Woche sind nun alle Teile angekommen und ich hab mal installiert.
    Der Frequenzumrichter war für die Regierung aber etwas zu laut, also nochmal alles umgebaut und das Ding in die Garage verfrachtet.

    Ich hab dann heute gleich mal ein bisschen rumgetestet und ein paar Werte aufgenommen.
    Ganz schlüssig ist mir das aber noch nicht, die Fördermengen (mit TUF2000 gemessen) kommen mir doch etwas niedrig vor. Kann das stimmen?
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  4. #14
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Hat hier vielleicht jemand Erfahrungswerte, der evnt. auch schon mal seinen tatsächlichen Durchfluss ermittelt hat?

    Der Leitungsweg sieht bei mir folgendermaßen aus:

    - 2x Miniskimmer > je 4m 50er Flexrohr > Y-Stück > 2m 50er Flexrohr > Pumpe Saugseite

    - Pumpe Druckseite > 50er PVC-Rohr (1 Winkel) > Sandfilter Eingang > MWV 1,5" > Sandfilter Ausgang > 50er PVC-Rohr (2 Winkel) > Intex Chlorinator > 50er PVC-Rohr (3 Winkel) > KH >
    4m 50er Flexrohr > Y-Stück > je 4m 50er Flexrohr (1x mit KH) zu 2x Olympic Einlaufdüsen (19mm)

    Eigentlich ja keine großen Strecken, ist vielleicht der Chlorinator hier ein Flaschenhals?

    Mich wundert auch, dass beim Zirkulieren (0,55 bar Kesseldruck) "nur" 9,5 m3/h gefördert werden, sollte die Magic 11 laut Kennlinie doch 11 m3/h bei 0,8 bar schaffen.
    Thomas S likes this.
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  5. #15
    Forenmitglied
    Registriert seit
    10.09.2014
    Beiträge
    2.620

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Ja ja, so ist das mit Glauben und Wissen

    Wo sitz das Manometer? Am Kessel??
    Dann mal 0,2bar draufrechnen für das Umschaltventil, die Verrohrung etc.
    Wo liegst dann in der Kennlinie?


    Vorschlag um Durchfluss zu verifizieren (stammt von Stefan[Skoschke]):

    Durchflussensor vor dem Umschaltventil plazieren, (saug- oder druckseitig zwischen Pumpe und Filter)
    Beckenmaße genau ermitteln, Wasserstand markieren
    Rückspülen, gleichzeitig die Zeit stoppen und den Wert vom TUF festhalten
    Wasserverlust ermitteln
    Über Wasserverlust und Zeit Menge errechnen und mit TUF vergleichen.

    Mach das mal und anschließend sag ich dir was du überprüfen oder verbessern kannst...
    mfG

    Mario

    Outdoorpool: 8*4*1,4-1,6m
    PoolDigital-Poolcontroller, Rippenrohrabsorber 28m² + 13m², Brilix XHP-200 TRI
    Dolphin Scoope DeLuxe, Filterkessel BWT HL-600D mit Speck Badu 90 Eco VS
    autom. Rückspülung, analoge Wasserstanderfassung (Eigenbau), autom. Nachfüllen (Brunnenwasser)

  6. #16
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Das Manometer sitzt am Umschaltventil, aber selbst wenn ich die (beim Zirkulieren) angezeigten 0,55 bar um 0,2 erhöhe, sollten das laut Kennlinie 12 m3/h sein (bei 0,55 bar 14m3/h).
    Wird man in der Praxis kaum erreichen, das ist mir schon klar, aber 6 m3/h beim Filtern und 9,5 m3/h beim Zirkulieren kommt mir schon recht wenig vor.

    Die Messung sitzt in der Saugleitung, gute Idee mit dem Rückspülen, wobei der genaue Beckeninhalt beim Intex nicht so einfach zu ermitteln ist (ich geh mal von 32.000 Litern - bei Füllung bis zur weißen Naht - aus).
    Bin gerade auf Dienstreise, werde das aber im Laufe der Woche mal testen.
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  7. #17
    Forenmitglied
    Registriert seit
    10.09.2014
    Beiträge
    2.620

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Geht dann auch weiter mit dem TUF...
    Hast die Paste drunter, Nullabgleich gemacht, angezeigten Abstand richtig eingestellt, richtigen Sensor vorgewählt, dich an die vorgeschriebenen Abständen zu Bögen Winkeln Engstellen gehalten, etc
    etc. etc etc.
    mfG

    Mario

    Outdoorpool: 8*4*1,4-1,6m
    PoolDigital-Poolcontroller, Rippenrohrabsorber 28m² + 13m², Brilix XHP-200 TRI
    Dolphin Scoope DeLuxe, Filterkessel BWT HL-600D mit Speck Badu 90 Eco VS
    autom. Rückspülung, analoge Wasserstanderfassung (Eigenbau), autom. Nachfüllen (Brunnenwasser)

  8. #18
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Paste nein, weil ich ohne diese schon Signalstärke 75 und Signalqualität 90 habe. Wäre aber natürlich noch eine Möglichkeit zum Testen, falls die Werte nach dem "Auslitern" nicht zusammenpassen.
    Nullabgleich gemacht, den Abstand eingestellt (waren glaub ich 33mm), Sensor TS-2 eingestellt.
    Die Sensoren sind an einem 90cm gerade 50er Rohrstück montiert, vor dem UP-Sensor ca. 60 cm Rohr, eine Flexfit-Verschraubung, 1m leicht gebogenes Flexrohr, Y-Stück,.....
    Nach dem DN-Sensor 20cm gerades Rohrstück, Anschluss Pumpe Saugseite.
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

  9. #19
    Forenmitglied
    Registriert seit
    10.09.2014
    Beiträge
    2.620

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Also bei.mir hatte es einen Unterschied mit und ohne Paste, bei anderen nicht.

    Liter das mal aus, ich hatte das am letzten WEauch gemacht, weil mir nach meinem Umbau auch "nen paar" Liter fehlen.
    mfG

    Mario

    Outdoorpool: 8*4*1,4-1,6m
    PoolDigital-Poolcontroller, Rippenrohrabsorber 28m² + 13m², Brilix XHP-200 TRI
    Dolphin Scoope DeLuxe, Filterkessel BWT HL-600D mit Speck Badu 90 Eco VS
    autom. Rückspülung, analoge Wasserstanderfassung (Eigenbau), autom. Nachfüllen (Brunnenwasser)

  10. #20
    Forenmitglied Avatar von MagicKalen
    Registriert seit
    14.03.2016
    Ort
    Linz/OÖ
    Beiträge
    886

    Standard AW: Clever-Pool Energy Saver

    Habe soeben mal die tatsächliche Durchflussmenge ausgelitert.
    Angenommen 32.000 Liter bei Füllung bis zur Naht (das ist 5cm unter Überlauf in den Ecken), angegeben sind ca. 31800 bei 90% Füllung (wo auch immer die 90% sein sollen).

    Höhe Naht: 118 cm
    Wassermenge: 32000 Liter
    Inhalt /cm: 271 Liter

    Stand vor RS: 118,8 cm
    Stand nach RS: 114,9 cm
    Standabnahme beim RS: 3,9 cm

    Durchfluss RS TUF-2000: 8,2 m3/h
    Druck: 0,6 bar
    RS-Zeit: 6 Minuten

    Geförderte Menge: 271 Liter x 3,9 cm = 1057 Liter
    Tatsächlicher Durchfluss: 1057 Liter / 6 Minuten = 10,57 m3/h

    Die Anzeige des TUF2000 ist also um 2,4 m3/h zu niedrig. Was nun?

    Kann die große Abweichung echt nur an der Paste liegen?


    EDIT: Bin übrigens auch gerade drauf gekommen, das Flockkissen im Vorfilter der Pumpe nimmt ca. 0,5 m3/h Durchfluss weg.
    Werde ich wohl zukünftig in den Skimmer geben das Ding.
    Geändert von MagicKalen (07.06.2018 um 09:38 Uhr)
    Viele Grüße
    Marcus

    Pool: Intex Ultra Quadra Frame Pool 732 x 366 x 132 cm
    Pumpe: Speck Magic 11
    Frequenzumrichter: Clever Pool Energy-Saver
    Durchflussmessung: TUF-2000M-TS-2
    Sandfilter: Kessel 500mm (75kg) / Umschaltventil 1,5"
    Filtermedium: AFM Grade 1
    Salzelektrolyse: Intex Chlorinator 28670GS (12g/h)
    Saugseite: 2x Miniskimmer
    Druckseite: 2x Einlaufdüsen Olympic
    Verrohrung: PVC Flexrohr 50mm
    Wasseranalyse: PoolLab 1.0

Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Lohnt sich der Clever-Pool Energy Saver? für die Speck Magic 6
    Von Blck im Forum Poolreinigung / Schwimmbadreinigung - Sandfilteranlage, Poolroboter, Poolsauger
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.04.2017, 20:09
  2. Artikel: Clever-Pool Energy Saver Frequenzumformer
    Von Andy im Forum Alles über Poolpowershop, Neuigkeiten, Angebote, Wünsche
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.11.2015, 13:02
  3. Sol Guard 500 oder Energy Guard bei Salzwasserpool
    Von nadja im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2015, 22:28
  4. Erfahrung mit Solarfolie Black Energy 500 GeoBubble
    Von Thomas2001 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.06.2015, 18:01

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Shoppingwelten: Pool | Sauna | Whirlpool | Poolroboter | Solarien | Waterrower
created by digidesk - media solutions, www.digidesk.de