  • Hallo Forum


    Ich habe ein Problemmit meiner OKU Solar Anlage.Vieleicht könnt Ihr mir helfen.
    Wir haben ein Pool mit einer Wasseroberfläche von 10m2 (4x2,5x1,5) .
    Die Filteranlage steht in der Garage und auf dem Garagendach sind 5 OKU Platten 1002.
    Ich habe di 5 Platten in Reihe angeschlossen.Vorne Rechts ist der Einlauf und hinten Links der Rücklauf.
    Die Pumpe ist eine 8m3 Pumpe und muss knapp 3m hoch zu den Solarplatten pumpen.


    Nun zu meinem Problem:Die Platten erzeugen kein warmes Wasser.Woran kann das liegen?


    Das Dreiwegeventil ist entweder voll auf oder voll auf Solar.Eine zwischen Stellung geht nicht,da sich sonst Luft in den Platten sammelt.


    Bitte um Hilfe.


    Danke im voraus Dirk

  • AW: OKU Solar


    Ich kann mir nicht vorstellen das das Wasser nicht erwärmt wird. Bei den 5 Absorbern sollte man jetzt nicht meinen, das das Wasser
    5° Wärmer aus den Einlaufdüsen kommt, eher ein bis maximal zwei Grad.
    Gruß Guido

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • AW: OKU Solar


    Hallo Guido


    Laut Beschreibung soll die Temperatur zwischen 4-7 Grad steigen.
    Für eine Temperaturerhöhung von 1-2 Grad braucht man solch eine Anlage nicht,da sich das Wasser auch ohne diese Anlage um 1-2 Grad durch die Sonne erhöht.
    Nachts verliert man ja die 1-2 Grad wieder.
    Also kann doch mit der Anlage etwas nicht stimmen.



    Gruß Dirk

  • AW: OKU Solar


    Was Guido meint ist das, dass Wasser aus dem Pool durch die Kollektoren bei einem Durchlauf hinten so 1-2 Grad wärmer raus kommt. Über den Tag gesehen kann man schon die angegebenen 4-7 Grad rausholen, evtl auch mehr je nach Gegebenheiten.
    Bei einem Durchlauf können es keine 4-7 Grad sein. Das Wasser ist ja nur kurz in den Kollektoren.

    Gruß Robert
    ------------------------------------------------------------------------------
    -Stahlwandpool 4,00x1,20m mit Beton Bodenplatte
    -Pumpe Aqua Vario Plus, 400mm Kessel und AFM
    -Zodiac PH und Chlor Expert
    -Stein Umrandung und Polygonalplatten
    -9 Stück OKU Solar Platten mit OKU Differenztemperatursteuerung
    -Dolphin Poolstyle Plus

  • AW: OKU Solar


    Ich hatte die Pumpe heute bei voller Sonne um 10 uhr angemacht und hatte das 3 Wegeventil auf Volllast zur Solaranlage gestellt.Die Wassertemperatur hat sich um 1,5 Grad in 8 Stunden erhöht.
    Da kann irgendetwas nicht stimmen.
    Ich hatte vor der OKU eine Solaranlage aus Schläuchen die nach 18 Jahren den Geist aufgegeben hat.Die hatte im gleichen Zeitraum und Sonneneinstrahlung um 5 Grad das Wasser erwährmt.
    Mit der Anlage beginn unsere Poolsaison schon im April und endete im September.
    Im Juni musstete ich die Anlage oft abschalten,weil die 30 Grad erreicht waren.
    Meine Frau ist schon echt Sauer auf diese Anlage,weil bis jetzt die 21 Grad noch nicht erreicht worden sind.


    Gruß Dirk

  • AW: OKU Solar


    Habe das selbe System nur mit 9 Platten, bei mir heizt sich das Wasser super auf.
    Was hattest Du für eine Außentemperatur heute? War den ganzen Tag Sonne oder auch mal Wolken?
    Wie regelst Du den 3 Wege Hahn? Manuell oder mit einer automatischen Steuerung?

    Gruß Robert
    ------------------------------------------------------------------------------
    -Stahlwandpool 4,00x1,20m mit Beton Bodenplatte
    -Pumpe Aqua Vario Plus, 400mm Kessel und AFM
    -Zodiac PH und Chlor Expert
    -Stein Umrandung und Polygonalplatten
    -9 Stück OKU Solar Platten mit OKU Differenztemperatursteuerung
    -Dolphin Poolstyle Plus

  • AW: OKU Solar


    Die Außentemperatur 25-26 Grad im Schatten,7 Sonnenstunden wo auch die Anlage lief.
    Den 3 Wege Hahn stelle ich manuel.
    Mir ist auch aufgefallen,das die Platten bei voller Sonneneinstrahlung kalt sind.

  • AW: OKU Solar


    Wenn Du manuell regelst und es gibt auch mal Wolken dann kühlen die Kollektoren auch das Wasser wieder.
    Meine Solarsteuerung regelt an bewölkten Tagen sehr oft auf und zu, sobald eben der Temeraturfühler an den Platten nicht mehr die erforderliche Temperatur anzeigt.
    Vielleicht fließt das Wasser aber auch zu schnell durch die Kollektoren?!

    Gruß Robert
    ------------------------------------------------------------------------------
    -Stahlwandpool 4,00x1,20m mit Beton Bodenplatte
    -Pumpe Aqua Vario Plus, 400mm Kessel und AFM
    -Zodiac PH und Chlor Expert
    -Stein Umrandung und Polygonalplatten
    -9 Stück OKU Solar Platten mit OKU Differenztemperatursteuerung
    -Dolphin Poolstyle Plus

  • AW: OKU Solar


    Wenn ich den Durchfluß weniger stelle,dann kommt in der letzten Platte kein Wasser mehr an.
    Wenn ich die letzte Platte dann schüttel,höre ich,das da Luft drin ist.
    Meine Vermutung ist,das das Überdruckventil nicht arbeitet.
    Wenn man die Anlage unter Druck setzt, muss ich doch ein zischen hören bis der Wasserdruck das Ventil schließt oder?
    Das macht es nähmlich nicht.
    Bei meiner alten Anlage war es nähmlich so.

  • AW: OKU Solar


    Moin,


    Haste mal ein Foto von der Installation?


    Ich hab nur 4 Okus,da kommt dauerhaft (fühlbar) warmes Wasser raus, während die Sonne scheint.
    PS, die Absorber sollten auch "kalt" sein beim Durchfließen.


    lg
    Michi

    ☆ja klar, macht Arbeit, kostet Geld, aaaaaber
    Der Wellnessfaktor ist ungleich höher.. !


    im Liegestuhl

  • AW: OKU Solar


    Hallo,


    warum schließt man 5 OKU's in Reihe?
    Was haben die denn für Anschlüsse?

  • AW: OKU Solar


    Ein Paar Fotos könnten wirklich helfen.
    Was für eine Filteranlage hast du. Fördermenge, Sandmenge, Kesseldurchmesser.
    Vielleicht ist die Fördermenge zu gering um die Absorber vernünftig zu Durchströmen.
    War deine vorherige Anlage auch auf dem Dach?
    Gruß Guido

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • AW: OKU Solar


    Moin Moin


    IMG_20190617_133856_resized_20190617_041635808.jpg


    IMG_20190617_133909_resized_20190617_041612209.jpg


    Danke erst mal für die Tipps.
    Bilder von der Solaranlage habe ich mal eingefühgt.
    Auf dem ersten Bild ist oben rechts der Zulauf.Auf dem zweiten Bild sieht man der Rücklauf und das Entlüftungsventil.
    Die Filteranlage steht 2,5m tiefer in der Garage.Die Pumpe macht 8m3 und der Kessel ist ein 500ter.


    Meine Vermutung ist das Entlüftungsventil.Aber vieleicht seht ihr ja was anderes an Fehler.



    Gruß Dirk

  • AW: OKU Solar


    By the way.


    Die Okus sind doch nicht in Reihe angeschlossen, sondern parallel. Was ja ok ist.


    Auslass muss an der höchsten Stelle sein. Sonst bleibt eine Luftblase drin und das Wasser geht ungewärmt am Auslass raus.
    Zur Not diese Seite unterlegen.
    Kannst du aber mit nem Infrarotthermometer messen.
    Oku kalt, da geht Wasser durch.
    Oku warm, da steht dann die Luft drin


    Aber die Dinger haben nur 40mm Anschlüsse.
    Da sind aber 8m³ von der Pumpe schon verwegen.


    Der Entlüfter ist unnötig. Besonders die Dinger aus dem Heizungsbau.
    Da zieht das ja alles wieder Luft, wenn die Pumpe aus und der Entlüfter auf ist.

  • AW: OKU Solar


    Moin,
    das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich würde die Seite , wo der Rücklauf ist, aufständern, und wenn's nur ein paar Zentimeter sind.
    Evtl. kannst Du dir ja noch ein Gestell darunter bauen.


    Zu dem Entlüfter kann ich nur sagen, ich habe so einen Automatik-Entlüfter und das funzt und zieht auch keine Luft. Ob man es nun braucht... ?


    lg
    Michi

    ☆ja klar, macht Arbeit, kostet Geld, aaaaaber
    Der Wellnessfaktor ist ungleich höher.. !


    im Liegestuhl

  • AW: OKU Solar


    Habe auch die Okus verbaut und bin begeistert. Mein Entlüftungsventil ist auch immer zu weil sonst die Platten immer leer laufen wenn der Dreiwegehahn sich umstellt.
    Mach das Entlüftungsventil mal zu und prüfe ob die Oku´s an jeder Stelle kalt sind.