Hier wurde das Thema Trockenlauf der Pumpe verhindern schon behandelt.
IDEE: Druckabfallsensor oder Wasserflusssensor wenn Klebestelle aufgeht?
-
-
-
Ich habe auch einen Durchflußsensor vor meine Messzelle geschaltet (sehr preiswert bei digital). Die Steuerung überwacht die Strömungsgeschwindigkeit. Wenn nun die Kinder wieder mal 7 m³ Planscheenten in den Pool werfen und davon 6 m³ im Skimmer landen, saugt die Pumpe irgendwann Luft, der Differenzdruck im System fällt ab, also strömt so wenig Wasser bis unter einen einstellbaren Schwellwert in die Messzelle, in Folge schaltet die Steuerung ab und ich bekomme eine mail mit einem Alarm.
Der Alarm ist so gravierend, dass ich den Skimmer entleeren und den Alarm per Hand zurücksetzen muss, bevor ich die Anlage wieder einschalten kann.
Das alles funktioniert im Sommer jeden zweiten Tag..... ausgezeichnet
-
pepsimagenta . Hast Du vielleicht einen Link zu dem Durchflusssensor,. ich finde ihn leider nicht.
Danke und VG Thomas
-
Schau mal bei Pooldigital.
-
hab eine Low cost Lösung ggfs. gefunden schaut mal bei mobile alters.eu nach dort gibt es einen Temp.-sensor mit Wasserstand, das könnte auch gehen
-
Andy
Hat das Thema aus dem Forum Bau und Technik nach Quick Up, Intex, Bestway und Flexi Treff verschoben.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!