Hallo Zusammen,
ich habe mich jetzt mal mit den ganzen Zahlen beschäftigt und einige Berechnungen durchgeführt. Siehe weiter unten.
In den Daten zur Wärmepumpe habe ich einen COP von 4,5 gefunden, wenn die Aussentemperatur 15° sind. Jedoch bei Wassertemperatur von 26°.
Was ist denn der COP, wenn das halbe Wasser aus der Leitung kommt und die Wassertemperatur nur 8° sind?
Danke
Viele Grüße
XPS 140 | |||
Fall 1 | |||
Leistungsdaten | Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70% | ||
Heizleistung(KW) | 10 | ||
C.O.P. | 4,5 |
Tatsächlicher Stromverbrauch: | |
Fall 1 | 5,2 kWh |
Laufende Betriebskosten | |
Ausgleich pro Tag | 1°/ 3° |
Fall 1 | 1,46 €/ 4,37 € |
Inbetriebnahmekosten | |
Ist-Temperatur | 7° |
Soll-Temperatur | 24° |
Differenz ° | 17 |
Kosten Fall 1 | 24,78 € |