Berechnung Heizkosten => Inbetriebnahme

  • Hallo Zusammen,


    ich habe mich jetzt mal mit den ganzen Zahlen beschäftigt und einige Berechnungen durchgeführt. Siehe weiter unten.


    In den Daten zur Wärmepumpe habe ich einen COP von 4,5 gefunden, wenn die Aussentemperatur 15° sind. Jedoch bei Wassertemperatur von 26°.

    Was ist denn der COP, wenn das halbe Wasser aus der Leitung kommt und die Wassertemperatur nur 8° sind?


    Danke :)

    Viele Grüße


    XPS 140
    Fall 1      
    Leistungsdaten Luft: 15 °C / Wasser: 26 °C / Luftfeuchtigkeit: 70%
    Heizleistung(KW) 10
    C.O.P. 4,5
    Tatsächlicher Stromverbrauch:
    Fall 1 5,2 kWh


    Laufende Betriebskosten
    Ausgleich pro Tag 1°/ 3°
    Fall 1 1,46 €/ 4,37 €


    Inbetriebnahmekosten
    Ist-Temperatur
    Soll-Temperatur 24°
    Differenz ° 17
    Kosten Fall 1 24,78 €


  • COP Coefficient of Performance.


    Es sagt aus wie viel kW elektrischer Energie Du verbrauchst um xx-kW Heizeinergie zu erzeugen.


    1 kW elektrisch = 4,5kW Heizleistung bei einem C.O.P von 4,5

  • Hi, Goofy,


    ja, das ist mir bewusst. Der COP ist jedoch von der Wasser- und Lufttemperatur abhängig.


    Wie wäre dieser bei 8 Grad Wassertemperatur und 15 Grad Aussentemperatur?

Participate now!