Potentialausgleich Nachträglich erstellen
-
-
Welchen Leitungsquerschnitt empfehlt ihr denn für das Verkabeln von metallischen Einbauteilen (Skimmer oder Bodenablauf) an den Potentialausgleich? Reichen 4mm2 oder besser 6mm2?
-
Meiner Information nach nicht kleiner als 6mm2.
Wenn ich falsch liege bitte korrigiert mich
-
Die Leiter aus Metall ist laut VDE ausgenommen.
ja das hatte ich auch so gelesen. Außerdem scheint das einbinden der Leiter und der Stahlwand den Rost zu begünstigen.
Ich hatte überlegt die PA leitung ziemlich nah unter dem Handlauf zu installieren. Kann ich hier bei gefülltem Pool (Wassterstand knapp unter ELD) den Handlauf abnehemn und an einer Stelle die Poolfolie aushängen, das Loch Bohren die SChraube dadurch machen, PA Leitung verschruaben und die Poolfolie wieder einhängen ohne Schwierigkeiten zu bekommen, dass ich die Folie nicht mehr darüber bekomme (evtl. wegen Wasserdruck/Gewicht)?
Gibt es hier auch noch den einen oder anderen Tipp? Evtl. oberhalb vom Skimmer, da dort der Druck/Zug auf der Folie nicht so hoch ist durch die Skimmer Befestigung? Was meint Ihr?
-
Hallo
Zitat
Auch bei Einstiegsleitern aus MetallLeider falsch, die VDE schließt Einstiegsleitern aus Metall im Potentialausgleich aus.
-
Da sind wir schon längst trüber seit einigen Posts
-
Guten Morgen zusammen,
ich habe mir gestern nochmal die Leerrohre angesehen und geschafft ein 1x16 vom Keller in die Garage zu bekommen.
So kann ich zumindets in der Garage eine neue PAS setzen und den Pool mittels ein weiteres 1x16mm² daran in den Potentialausgleich mit einbinden.
Da ich zwischen Garage und dem hinteren Bereich des Gartens ebenfalls ein Leerrohr für Stromleitungen liegen habe, werde ich das 1x16mm² dort mit einziehen. Dann wird die Potentialausgleichsleitung unterm Unkrautvlies und ein wenig unterm Rasen verlegt und dann unterm Holzdeck verschwinden lassen.
Jetzt muss ich theorethisch nur noch einen Weg finden wie ich die Potentialausgleichsleitung am besten am Pool befestigen kann...?
-
Das ist keine Erdung, sondern ein Potenzialausgleich.
-
Ja du hast Recht. Ich habe es angepasst
Danke für den Hinweis.
-
Auch auf die Gefahr hin, standesrechtlich erschossen zu werden: Warum muss es überhaupt einen solchen separaten Potentialausgleich geben? Also nicht rechtlich, sondern technisch! Einfach mal für mich als Elektrolaien.
Ich werde es wohl machen lassen, weil Vorschrift - ich verstehe den technischen Sinn aber einfach nicht, bzw. sorge mich eher darum, dass ich auf Dauer die Verzinkung vom Stahlblech schädige.
-
Potenzialausgleich ist ein sehr umfangreiches Thema.
Um es relativ einfach zu erklären:
Wenn der Erdungsleiter von der Einspeisung des Unterverteilers defekt ist, ist sonst überhaupt kein Schutz mehr vorhanden. Deshalb der Potenzialausgleich.
Einfacher fällt es mir gerade nicht ein das zu erklären.
Vielleicht kann es Schwubbi einfacher erklären.
-
Hallo
Ganz einfach, der Potentialausgleich, wie der Name schon sagt soll alle elektrisch leitenden Metallteile auf Erdpotential legen.
Ansonsten können z.B. zwischen einem Metallteil und dem PE eines Gerätes unterschiedliche Potentiale entstehen, die so groß werden können das diese dann gefährlich werden.
// Ich habe schon in meiner Praxis zwischen PE - Waschmaschine und Wasserleitung eine 100W Glühlampe zum leuchten gebracht //
Darum müssen auch "Kreuzerder" eingemessen werden, damit sie dann das gleiche Potential haben wie der Hauptpotentialausgleich.
-
Danke! Sehr verständlich.
Das würde aber einen Kontakt zur Stahlwand voraussetzen, während ich mich im Wasser befinde, oder? Denn die Pumpe als einziges elektrisches Bauteil hat hab durch die PVC-Verrohrung keinen Kontakt zur Stahlwand und das Wasser aufgrund der Folie ja auch nicht.
Und der FI würde dementsprechend aber prinzipiell Schutz bieten ab Auslösung. Aber darauf alleine verlassen möchte ich mich nicht. Das ist schon verständlich. Ich werde den „Aufwand“ für ein 10er Kabel betreiben. Danke!
Hat denn jemand hier ein Opfermetall eingebaut um die Verzinkung zu schützen, oder ist das unnötig?
-
Ich bin kein Spezialist der VDE aber kann man das Problem nicht mit einem Trenntrafo lösen?
Wenn keine galvanische Verbindung zwischen den Stromkreisen besteht, kann doch kein Potenzialunterschied entstehen, oder?
Den einzigen Nachteil, den ich sehen ist, das man jedes Gerät an eine eigenen Trenntrafo anschließen muss.
-
Hallo GO
Zitat
Ich bin kein Spezialist der VDE aber kann man das Problem nicht mit einem Trenntrafo lösen?Nein.
Wie schon beschrieben, ein Potentialausgleich soll alle leitenden Metallteile auf Erdpotential legen, da nutzt dir ein Trenntrafo nichts, wenn ein Potentialunterschied besteht, z.B. Poolstahlwand zu Konstruktion einer Halle oder Wasserleitung usw.
Ein Trenntrafo macht da überhaupt keinen Sinn, er würde nur Kosten verursachen, die wirklich nicht nötig sind.
-
Ein Trenntrafo macht da überhaupt keinen Sinn, er würde nur Kosten verursachen, die wirklich nicht nötig sind.
Hmmmm
Der Sinn eines Trenntrafos ist einen Verbraucher Potenzialfrei zu versorgen deswegen die Galvanische Trennung.
Erklär doch mal wie Du ein Potenzialunterschied zwischen einem Stromkreis mit Potenzial und einem Stromkreis ohne Potenzial messen willst?
-
Jetzt wo hier alle Experten versammelt sind, habe ich auch nochmal eine Frage zum Potentialausgleich. Bei unserem in Bau befindlichen Folienpool mit Betonschalsteinen würden wir aus optischen Gründen gerne einen Lahme Bodenablauf aus Bronze setzen wollen. Alle anderen Teile sind aus Kunsstoff und elektrisch versorgt werden lediglich die LED Strahler. Ist für diesen Fall ein PA erforderlich? Welche Probleme gäbe es wenn man auf den PA verzichten würde? Gesundheitliche (Stromschlag) oder eher Materialverschleiss (Verzinkung)?
-
Hallo GO
ZitatErklär doch mal wie Du ein Potenzialunterschied zwischen einem Stromkreis mit Potenzial und einem Stromkreis ohne Potenzial messen willst?
Meinst du nicht das ist etwas überzogen ?
Wenn du das alles speziell wissen möchtest, belege ein Seminar für Elektrotechnik.
Hier im Forum sprengt das meiner Meinung nach den Rahmen, dessen was man zu diesem Thema wissen muss.
Ich bin hier aus Hobby im Forum und helfe gerne aber ich bin hier nicht als Dozent tätig.
-
-
Hallo Freunde,
Schön das es so einige gibt die das Thema nach wie vor auch beschäftigt.
Hat jemand von euch denn untenstehenden Szenario schonmal gemacht oder ausprobiert? Evtl. Weiß auch jemand ob das physikalisch klappt oder nicht? Würde das nämlich gerne dann im kommenden Monat machen, da ich nächste Woche Kies bekomme und die PA-Leitung dann verlegen muss...
Ich hatte überlegt die PA leitung ziemlich nah unter dem Handlauf zu installieren. Kann ich hier bei gefülltem Pool (Wassterstand knapp unter ELD) den Handlauf abnehemn und an einer Stelle die Poolfolie aushängen, das Loch Bohren die SChraube dadurch machen, PA Leitung verschruaben und die Poolfolie wieder einhängen ohne Schwierigkeiten zu bekommen, dass ich die Folie nicht mehr darüber bekomme (evtl. wegen Wasserdruck/Gewicht)?
Hat jemand evtl. eine andere Möglichkeit oder Idee wie man das sonst bewerkstelligen könnte?
Für Tipps, Hinweise oder Lösungen wäre ich euch echt Dankbar!
Vielen Dank