Hallo,
ich habe mir für meinen 22 m3 Pool eine Inverter Wärmepumpe Fairland IPHR-33 gekauft und bin sehr verwirrt / enttäuscht über die Heizleistung.
Laut Lieferant ist die Pumpe mit 13KW Heizleistung eher überdimensioniert.
Ich habe einen Bypass mit Kugelventil und jeweils ein Kugelventil direkt am Einlauf und am Auslauf der Pumpe.
Gestern habe ich sie zum ersten Mal testweise in Betrieb genommen.
Zuerst war der Bypass geschlossen, die Hähne an der Pumpe komplett auf.
Also fliesst das komplette Wasser durch die Wärmepumpe.
Umgebungstemperatur war 17 Grad.
Die Pumpe lief vor der ersten Messung bereits 30 Minuten bei 100% und lief dauerhaft weiter bei 100%:
Einlauftemperatur (im Display der Pumpe angezeigt) : 15 Grad
Auslauftemperatur (im Display) : 15 Grad.
Also keine Wassererwärmung ! Auch an den Rohren konnte ich nichts fühlen.
Dann habe ich in kleinen Schritten den Bypass geöffnet, um langsam schrittweise den Durchfluss durch die Wärmepumpe zu reduzieren. In jeder Stellung habe ich 10 Minuten gewartet.
Dabei stieg die Auslauftemperatur leicht an.
Die höchste erreichte Temperturdifferenz war 2 Grad (17 Grad Auslauf).
Dabei war der Bypass halb geöffnet.
Öffne ich ihn weiter, schaltet der Durchflusswächter der Pumpe ab.
Jetzt zu meiner Frage:
Sind 2 Grad maximale Heiztemperatur-Differenz nicht viel zu wenig?
Ich denke, von den 2 Grad kommen kaum noch was am Pool an, und das Wasser wird ja auch noch über den Bypass mit kaltem Wasser gemischt.