Hallo ihr Lieben ich habe eine Frage. Wir haben seit ein paar Tagen das Problem dass unser System immer wieder leer läuft man hört von oben von den Solarplatten Luft und dann ist die Pumpe leer. Woran könnte das liegen. Es lief alles ganz normal sonst. Nun hab ich Angst das man es nicht mitbekommt und die Pumpe kaputt geht. LG
Plötzlich ständig Luft im System seit Oku Solar
-
-
Ohne lange herumzumachen: Einfach 'ne Rückschlagklappe ins System bauen und der Kittel ist geflickt
Gruß Crazyalex
-
wie alt sind deine OKU,s?
Gummiverbinder evtl. verhärtet?
habe das Problem auch,
die "dünnen" Schläuche erneuert, wurde bedeutent besser,
man muss die allerdings häufig nachziehen, bis sie richtig abdichten
die "dicken" Schläuche habe ich drangelassen, (Geiz ist geil)
denke das da noch einer undicht ist, werde ich demnächst mal erneuern,
dann hoffe ich das Ruhe ist.
habe Kühlwasserschläuche verwendet, passt und klappt prima damit
vorallendíngen kosten die nur ein Bruchteil von dem, was Originale kosten
zusätzlich noch passende V2A-Schellen in der Bucht gekauft.
-
Die Okus sind dieses Jahr das erste Mal in Betrieb. Nachgezogen haben wir alles. Lief auch nur jetzt nicht mehr. Ein Rückschlagventil ist verbaut wenn ich die Pumpe aus mache läuft das Wasser runter also die okus leer. Ob das normal ist weiss ich nicht 🤔. Nur eine letzten Tagen war es fast täglich dass die Pumpe auf einmal Luft gezogen hatte und von oben hat man ein lautes gluckern gehört.
-
keine Ahnung wie groß eure Anlage ist und wo die sich befindet und wie ihr die Platten durchströmt,
wäre nicht schlecht mal ein Bild einzustellen.
dann kann man vielleicht einen gutgemeinten Tip geben
noprmalerweise braucht man kein RSV wenn die Anlage dicht ist
-
Versuche noch mal alles nach zuziehen. Eventuell ist das dann besser. Hast du eine zweite Pumpe in Betrieb Ober nur die Poolpumpe?
-
ich habe auch mehrmal nachgezogen, bei dem heissen Wetter sind die Gummis schön weich,
ich könnte auch das nochmal machen
aber da verbrennt man sich die Knie, wenn man nicht aufpasst
-
Mein wir haben nur die Pool Pumpe
-
Ich versuche mal Bilder hoch zu stellen 😊
-
Ein Rückschlagventil ist verbaut wenn ich die Pumpe aus mache läuft das Wasser runter also die okus leer.
Du meinst das Belüftungsventil - nicht ein Rückschlagventil
Gruß Crazyalex
-
Die Ventile die als Belüftungsventil für die OKUs verbaut werden haben (je nach Hersteller) einen Öffnungsdruck von 0,025 bis 0,11 bar
Gruß Crazyalex
-
Kurze Verständnisfrage eines Anfängers
Welchem Zweck dienen denn die Belüftungsventile?
Lieben Dank
Sunny
-
Durch das Belüftungsventil wird ein "Vakuum" durch das herabströmende Wasser im Fallrohr verhindert.
Ich selber bin mir auch noch immer unschlüssig ob das wirklich sinnvoll ist mit dem Belüftungsventil - aber der Hersteller schreibt es nun mal vor......
Gruß Crazyalex
-
Eigentlich und wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, sind diese Ventile erst ab einer gewissen Höhe sinnvoll (vor allem dann, wenn alles Dicht ist und man ggf. auch noch ein Rückschlagventil verbaut hat). Ab 8 Metern ist eine Entlügtung sinnvoll, was mit dem Siedepunkt des Wassers zu tun hat. Das gilt für Module, wie die von Dolphiripp. Bei den EPDM Absorbern muss man sicher schon bei 4-6m Entlüften.
-
Ich dachte das Belüftungsventil ist nur dazu da um das System für den Winter zu entfüllen.
-
Nochmal - nur zur Klarstellung für alle Beteiligten: wir sprechen von einem Belüftungsventil. Nicht von einem Entlüftungsventil.
Gruß Crazyalex
-
und da ich meine Anlage entlüften will und nicht belüften,
sprechen wir von einem Entlüftungsventil.
ich habe ein manuellen Kugelhahn verbaut,
da bei einer undichten stehenden Anlage der Wasserdruck nachlässt,
öffnet sich das automatische Entlüftungsventil und lässt die Luft von oben einströmen
deshalb habe ich es ausgetauscht.
man muss zwar zum entlüften auf die Garage/Dach, aber das ist es wert.