Nein, es wird nicht automatisch dicht. Du musst halt nur dafür sorgen, dass kein Wasser in das KG Rohr laufen kann. Alternativ könntest du es aber auch in leichtem Gefälle verlegen und am tiefsten Punkt ein Wasserablaufventil installieren.
Wärmedämmung der Leitung zum Pool bei Erdverlegung? Und womit?
-
-
Nein, es wird nicht automatisch dicht.
Dachte ich mir´s doch. Also wozu eine Reduktion ...
Was haltet ihr davon, wenn ich jeweils ein Rohr über die Wasserleitung darüberschriebe, es dann mit Brunnenschaum ausschäume und dann das nächste Kanalrohr anschließe? ist das eine gute Idee oder nicht?
-
Ich hatte jetzt Isolierung für die größe in 9mm gefunden
Genau, 9 mm. Google mal "schutzschlauch PE abfluss". Diesen Schlauch habe ich verwendet. Er lässt sich gut aufschieben und verarbeiten
-
Das KG Rohr wird dir Wärmetechnisch nichts bringen.
Die verbleibende Luft im Rohr nimmt die Temperaturen des Erdreichs an.
GrüßeSascha
-
Luft ist ein hervorragender Isolator.
-
Hmmm
-
Ich hab PE-Isolierung genommen; 50er Flexleitung in die Isolierung und das wiederum in ein Endlos-Kabuflex rein.
Was es bringt kann ich erst nächstes Jahr sehen ....
-
Was haltet ihr davon, wenn ich jeweils ein Rohr über die Wasserleitung darüberschriebe, es dann mit Brunnenschaum ausschäume und dann das nächste Kanalrohr anschließe? ist das eine gute Idee oder nicht?
Solltest du da iwann mal an die Rohre dran müssen war es keine gute Idee....
-
ich wollte die Kanalrohre nur quasi als Schutz drüberschieben, nachdem der Poolbauer die Leitung verlegt hat.
Das solltest du schon in einem Rutsch machen. Mit KG kannst du Bögen/Winkel nur in 15° Schritten machen.
-
Genau, 9 mm. Google mal "schutzschlauch PE abfluss". Diesen Schlauch habe ich verwendet. Er lässt sich gut aufschieben und verarbeiten
Danke für den Tipp!
Ich hatte diese nur als Stangenware von 1m gefunden.
Macht preislich ja nicht viel unterschied. Leider habe ich den SChutzschlauch nicht für 50er Rohr passend gefunden.
Da werde ich es dann wohl mit der PE Rohr Isolierung machen.
Hast du das Rohr wie alle anderen auch in zusätliches Schutzrohr gepackt?
Solltest du da iwann mal an die Rohre dran müssen war es keine gute Idee....
Ich glaube aber auch das es nur mit dem KG Rohr richtig funktioniert wenn man relativ gerade strecken und nur wenige Bögen hat.
Sonst kann man das evtl. neu einziehen relativ sicher knicken?
-
Ich habe nach eingehenden Überlegungen (und Probieren mit dem steifen PE Rohr) Armaflex genommen. Das ist (ca.) 3,5cm dicke Kautschukisolierung und auch für außen geeignet. Isoliert sicher wesentlich besser, aber da müssen dann im Zweifel riesige KG Rohre drumherum. Wir haben es vorwiegend für die Strecken außen (Technikbox-Wärmepumpe), da sich unsere unterirdische Verlegung in Grenzen hält. Ist sicher einfacher, wenn man nicht viele Bögen für die Verlegung im KG-Rohr braucht. Bei enger Verlegung und um einen Rundpool... Für vorwiegend gerade Strecken überhaupt kein Problem.
-
Diese 9mm Schutzschläuche kannst du laut Klimatechniker für sowas komplett vergessen. Wenn wir da von den gleichen sprechen, sind die was für die Verrohrung im Haus (z.B. unter der Kellerdecke). Eine nennenswerte Wärmeisolierung bringen die nicht.
-
Das ist Interessant Ionica ICh hatte im WWW gelesen, dass alle PE Isolierungen für den Außenbereich geeignet wären.
Ja ich habe ja auch einen Rundpool. Habe aber auf dem Weg zur Garage überwiegend Gerade Strecke jedoch aber mit Bögen um in die garage zu kommen und om die Ebenen vom Rasen unter das Rindenmulchbeet zu kommen von dort aus dann rum später muss ich dann wieder wahrscheinlich mit 2 Bögen erst 90 grad hoch und dann wieder 90 grad in die waagerechte, dann nochmal 90 grad um die ecke und dann wieder 90 grad hoch und dann 90 grad um die Ecke in die Waagerechte um in die Garage zu kommen.
Das ganze dann auch 2mal zudem ich da wahrscheinlich gar nicht sovuiel platz habe für so Große KG Rohr.
im Beet wäre das noch überschaubar auf die ca. 12m langen Geraden.
Bei einer stabilen Isolierung denke ich aber das es in der Tat auch ohne gehen würde, aber da scheiden sich hier ja die Geister
Welches hast du denn von Armaflex genommen bzw. wo hast du das bestellt? Gerne auch per PN.
Für die Solargeschichte bei mir halte ich es generell für vernachlässigbar zu isolieren, aber wenn wir irgendwann mal wirklich auf WP gehen dann macht es doch durchaus sinn.
-
Ich würde da nicht so viel Gedanken und Geld investieren.
Isoliere die einfachen geraden Stecken so gut es geht (kein direkter Erdkontakt) und gut.
Du wird den Unterschied wohl niemals merken
Irgendwann hat sich doch auch das umgebene Erdreich/ Isorohr etwas erwärmt und der Temperaturunterschied ist nicht mehr groß, oder sehe ich das falsch?
-
Jaa das dachte ich mir irgendwie auch mal so.
Ich hatte wie gesagt sonst vorgehabt einfach die PE Schaum isolierung zu nehmenn und die dann ins Erdreich zu legen. SInd bei mir ja nur 2 Spaten tief, evtl lege ich noch was styropor drauf/drunter. Habe ich eh noch rumliegen
-
Das würde ich nicht so sehen. Wir haben z.B. für unsere seit 2 Jahren betriebene Gartendusche nur eine Leitung (die lag halt schon...) und diese haben wir im Keller an Warmwasser angeschlossen. Da kann ich ganz genau "fühlen", wie viel Wärme bei einer so minimal isolierten Leitung unterwegs verloren geht... Im Hochsommer und bei Sonne ist das ab Mitttags kein Problem, da unser Warmwasser über Solar erhitzt wird. Wenn der Kessel im Keller ca. 60 Grad oder mehr zeigt, kommt es ganz angenehm (ca. 35-40 Grad) an der Dusche an.
Wir heizen das Warmwasser normalerweise nur einmal am Tag (morgens) auf und sonst nur bei echtem Bedarf bzw. lassen Solar für uns heizen. Für die Gartendusche reicht das aber außer an sonnigen Hochsommertagen nicht. Ich nutze die Dusche gerne beinahe täglich von Mai bis Oktober, aber wenn ich da nicht extra vorher aufheize, sondern 30-40 Grad warmes Wasser aus dem Kessel nehme, Dusche ich faktisch kalt. Da kommt definitiv keine Wärme mehr an, auch nicht, nachdem die Rohre und das umgebende Erdreich warm geworden sind.
Auch mit heißem Wasser im Kessel dauert es so lange, bis spürbar warmes Wasser an der Dusche ankommt, dass ich bis dahin fertig mit Duschen (ohne Haare ) bin. Dann stehen die Frostbeulen bei uns schon an und freuen sich auf ihre warme Dusche...
Für die Dusche ist das so akzeptabel, aber für Leitungen zum Pool??? Vielleicht, wenn man eine automatische Abkühlung einbauen will...
-
Ja das wäre mal interessant zu wissen. Aber wie DanChlorix schon schreibt, denke ich sobald das Wasser in fließender bewegung bleibt, wird auf Dauer ja die Temp. erreicht und kommt dementsprechen auch warm aus der Leitung.
Wie im normalen Haus eben auch wenn man keine Zirkulationsleitung hat.
Dann dauert es eben auch eine Minute bis Warmwasser kommt. Da stört es ja auch niemanden. Also warum dann beim pool so ein Aufwand?
Natürlich soltle man isolieren, das ist keine Frage. Die Frage ist einfach nur den nutzen/kostenfaktor abzuwägen in meinen Augen.
Denn slesbt wenn die Rohre isoliert sind, wenn nicht geheizt wird, kühlt das Wasser ja dort auch genauso ab, vlt been nur nicht so schnell.
-
Aber von 60 Grad und drüber im Kessel auf 35-40 Grad in der Gartendusche (auch nach ganz gemütlich langem Duschen mit Haare waschen wird das nicht wärmer!!!). Ob solche Verluste akzeptabel für den Pool sind, muss jeder für sich entscheiden. Wenn ich eine Leitung neu verlegen und alle Möglichkeiten offen hätte (wie gesagt, bei der Dusche haben wir eine schon vorhandeneLeitung benutzt), würde ich so gut wie irgend möglich isolieren.
-
Jaa das hatte ich schon vertsanden
Aber die Frage war ja wie viel bringt die isolierung auf der Strecke dann
Macht ja auch keinen sinn sagen wir mal man investiert 300€ für die Isolierung, damit dann am Ende statt 40°C dann 45°C rauskommen.
Ich werde auf jedenfall eine Isolierung nehmen. Die Frage ist eben nur welche.
-
Ich denke, das kommt darauf an, was genau du vorhast und um wie viele Meter im kalten Erdreich es dabei geht. Es scheinen bei dir ja doch einige zu sein. Sollte an deren Ende irgendwann eine Wärmepumpe stehen, wäre mir jedes eingesparte Grad wichtig und würde sich auf die Dauer bezahlt machen. Und da will man ja nicht unbedingt wieder rumbuddeln oder?
Ich stelle leider immer öfter fest, dass man bei den meisten Aktionen, wo man dachte, etwas einsparen zu können, hinterher doppelt und dreifach zahlt. Von der zusätzlichen Arbeit mal ganz zu schweigen... Und vor diesem Hintergrund ist inzwischen sogar mein Mann bereit, gelegentlich mal direkt etwas mehr zu investieren...