Wasserprobleme neuer Pool
-
-
Ich habe jetzt die Pumpe erhalten. Allerdings ist da nur ein normales stromkabel dran. Ich dachte, dass ein Kabel dabei ist, welches ich an den aux2 der oxi hängen kann. In der Beschreibung Stand da nicht so explizit was drin oder ich habs nicht richtig interpretiert. Muss ich jetzt noch ein spezielles Kabel bestellen oder wie kann ich es realisieren?
Danke für deine Hilfe!
Edit1:
Ich glaub ich muss das Kabel einfach abschneiden und die Kabel drin auf den aux hängen. Richtig?
-
Die offizielle Antwort auf eine solche Frage kann nur lauten: Lass das einen Elektriker anschließen, da liegen am AUX geschaltet 230 V Wechselspannung an.
-
Na die Antwort hast Du ja eigentlich selbst gegeben
-
Sieht so schwarz aus wie eine GP1.5
Gute Pumpe.
-
Verstanden, dann werde ich es offiziell so machen.
Aus eigenem Interesse würde mich aber interessieren, ob mein Vorgehen auch richtig gewesen wäre. Also Sicherung der OXI raus, aufschrauben, die beiden Kabel analog der anderen Pumpe an die Ausgänge auf AUX1 oder AUX2 hängen (macht das einen Unterschied)?
pasted-from-clipboard.pngDanke
-
Denke es macht keinen Unuterschied ob aux 1 oder aux 2, da du es wahrscheinlich eh parametrieren musst im Menü.
-
Das ist (leider) nicht egal.
Die Chlorpumpe muss zwingend an Aux2.
-
für was sind denn Aux1 und Aux3 vorgesehen. In "meiner" Anleitung, wenn ichs nicht übersehen habe, konnte ich da keine Angaben finden.
-
Aux1 und Aux3 sind zum einen elektrisch unterschiedlich.
Aux1 liefert an beiden Kontakten 230V Phase L und N (wie pH- und Aux2) aus der Versorgungsspannung der Anlage, nur für Kleinverbraucher wie diese Pumpen geeignet.
Aux3 ist wie Aux4 ein potentialfreier Kontakt, liefert also von sich aus keine Spannung.
Aux1 hat die Funktion der pH+ Pumpe (wenn pH+ aktiviert wird). Ansonsten kann man den frei verwenden (aber eben nicht für die Chlorpumpe).
Kurz: Eine pH+ Pumpe muss immer an Aux1, eine Chlorpumpe immer an Aux2.
Aux3 ist frei verwendbar.
"Frei verwendbar" bedeutet dabei
- manuell (auch mit Ablauftimer) schalten
- per eingebauten Timer (max 3 Schaltzeiten) schalten
- bei bestimmten Ereignissen schalten (Redox Wert erreicht, Alarme)
Bez. Anschluss, war nicht böse gemeint. Man kennt leider das Allgemeinenwissen des Fragenden nicht.
Ich denke dir kann man das zutrauen, aber da kommen (manchmal auch per PM) Sachen, da rollen sich mit die Fußnägel. Und dann möchte jemand die Absolution, dass er das so machen kann. Wenn dann was passiert, hab ich die A..Karte
-
Das ist auch vollkommen verständlich! Im Zweifel lasse ich die Sachen machen, die ich mir nicht zutraue.
Danke für die ganzen Details. du könntest alleine vermutlich ein ganzes Oxilife-Wiki füllen :p
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!