OKU Solarabsorber auf Satteldach beidseitig bei 20° Neigung

  • Hallo zusammen,


    Ich möchte gerne auf mein Gartenhaus je Seite 10 Oku Solarabsorber in waagrechter Anordnung anbringen um die Dachfläche bestmöglich auszunutzen.


    Die Anordnung wäre wie hier nur die Solarabsorber waagrecht. Außen Typ 1000 Innen Typ 1001.




    7B4AB95E-CD09-4053-AEB4-702BF8A9EB64_1_201_a.jpeg


    Das Problem ist nun das mein Dach eine Neigung von 20° hat. Auf der OKU Homepage heißt es bei den Anwendungsbeispielen „nur bis Dachneigung 15° empfehlenswert“.



    -Warum ist das mit der Neigung so?


    -Können Ihr mir hier eine andere Anordnung bzw. Verrohrung empfehlen?



    Meine Wasseroberfläche beträgt 15m². (Volumen 16,21 m³). Es handelt sich um einen Composite WPC Aufstellpool der mit einer Sicherheitsabdeckung (Stangenabdeckung 10 % Lichtdurchlass) abgedeckt wird.


    Am liebsten würde ich schon den ganzen Platz ausnutzen und 20 Platten waagrecht montieren zur Not wären aber auch weniger Platten eine Option.


    Je Dachseite am Gartenhaus habe ich eine Fläche von 1,86 x 6,98 m zur Verfügung. Das Dach ist nach Osten und Westen ausgerichtet.


    Der Betrieb erfolgt mit 3-Wege Motor Kugelhahn und Differenztemperaturregelung über die Filteranlage.


    Pumpe ist eine Speck Badu Alpha ECO Soft 230V die gedrosselt laufen soll. 12 Std Nachts mit ca. 1,35 m³/h und unter Tags mit ca. 2,7 m³/h.



    Vielen Dank im Voraus!


    IMG_8669.jpeg

    IMG_8668.jpg

  • Das sollte kein Problem mit den 20 ° sein.

    Ich habe meine 30° auf ein Ständer im Garten stehen.

    Nur habe ich ein Einlauf und Ein Ablauf.

    Wichtig nur,das Sie nicht Gross verrutschen können.

    Oku schreibt ja Empfehlenswert,

    Bei 20 Stück hast du ein Maximalen Durchfluss von 5000 L /h

    Mit wieviel die Pumpe gefahren werden kann,musst dir ausrechnen.

    Kommt auf die Leitungslänge und Höhenunterschied an.

    Ich habe am Einlauf 1 Minute das Wasser aufgefangen und die Literzahl mal 60 genommen.

    Das bei verschiedenen Umdrehungen.

    Hoffe habe es Richtig gemacht.

    Ultra XTR 5,49x2,74x1,32
    Pumpe AquaPlus6 mit 400mm Filter
    2 Olypia ELD
    Breitmaul Skimmer.

  • Danke Lanmaka,


    ich habe noch sicherheitshalber an OKU selbst geschrieben. Mal sehen was die Antworten...

    Mich interessiert es auch da die 15° ja nur bei Verwendung von 2 Dachseiten empfohlen werden.


    Mit der Pumpenleistung wollte ich es auch so berechnen. Evtl. fahre ich dann zu Hauptzeiten noch etwas höher...

  • Hm,


    ich habe nun von einem Fachhändler erfahren das bei meiner geplanten Absorber Verrohrung das Problem bestehen könnte, das eine Dachhälfte mehr Widerstand hat und somit das meiste Wasser nur durch die andere Hälfte fließen würde.


    Mir wurde vorgeschlagen die beiden Felder miteinander zu Verbinden. Also so wie hier auf dem Beispielbild:


    Mike_Viehmeier_05_OKU_Solar_Dach.jpg


    Die Idee finde ich prinzipiell gut nur stellt sich mir nun die Frage wo ich dann den Belüfter platzieren soll? Der sollte doch an den Höchsten Punkt.


    Kann ich den zwischen eine der Verbindungen auf dem Giebel montieren? Oder sollte der erst nach allen Absorbern kommen? Dann wäre er aber wiederum nicht am höchsten Punkt...

  • Wenn ein Belüfter, dann an den höchsten Punkt.

    Ich würde bei der Höhe der Anlage gar keinen Belüfter setzen, nur wenn die Absorber min 5m über der Wasserlinie sind.

    Gruß Guido

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • Ok ich werde es einfach mal wie in Post #1 probieren mit je einer Ablassmöglichkeit auf jeder Seite. Einen Entlüfter hatte ich sowieso nicht vor.

    Und bei dieser Konstellation kann ich dann auch das Belüftungsventil ganz oben setzen :)


    Und wenn eine Seite nicht funktioniert bau ich es halt um...


    Danke Schlossgespenst

  • Hm...gerade ist mir noch was eingefallen, ich könnte ja das System auch in Reihe schalten? Auf der einen Dachseite unten links mit Kaltwasser ins Absorberfeld rein oben rechts Warmwasser raus dann über den Giebel - hier ein Belüftungsventil - dann auf der anderen Dachseite runter und in das zweite Absorberfeld rein dann oben am Giebel wieder raus und weiter Richtung Salzelektrolyse und Einlaufdüse...und auf jeder Dachseite eine Ablassmöglichkeit

    dann sollten doch alle Probleme beseitigt sein?

  • Schönen guten Abend zusammen,

    ich habe heute 4 OKU Solarabsober auf das Spielhaus meiner Kinder montiert. 2 rechts, 2 links. Mein Zulauf ist auf der rechten unteren Seite, mein Rüklauf links unten. Leider läuft die linke Seite nicht komplett voll sondern plätschert.Der Neigungswinkel ist ca 40 Grad. Das ist etwas störend. Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen? Ich habe mit meinem Frequenzumrichter die Leistung der Pumpe gedrosselt, leider ohne Erfolg.


    Gruß Christian

  • Du soltest besser Unten rein , und gegenüber Oben raus, also Z förmig Durchströmen dann solle das klappen.

    Und Vorhandene Luft wird auch gut abgeführt.

    Gruss

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • Hallo. Also bei mir funktioniert es nun. Ich fahre auf einer Seite unten rein dann auf dieser Seite oben raus und dann auf der anderen Seite wieder unten rein und oben raus. Wenn Solar ausgeschaltet ist wird natürlich durch das Belüftungsventil etwas Luft angesaugt (Im Zulauf ist ein Rückschlagventil, aber durch das 3 Wege Motorventil kommt ja etwas durch wegen der Bohrungen in der Kugel) Nachdem die Solarabsorber wieder mitlaufen dauert ein paar Minuten bis die Luft komplett raus ist dann passt es. Und ich muß mit mind. 3m³ durch die Solaranlage fahren sonst geht die Luft ewig nicht raus...selbst wenn die Fallstrombremse halb zu ist...ist aber kein Problem da ich 20 Absorber montiert habe...

  • Hat das geklappt. Auf der einen Seite unten rein oben raus andere Seite unten rein oben raus.

    Sonst keine Verbindung zwischen den beiden Dachseiten.