So, jetzt habe ich alles installiert und die WP steht bereit um den Pool zu heizen. Bis heute dachte ich, dass die WP. Anspringt wenn die Pool pumpe Wasser anliefert, sprich die WP über eine Druckklappe gesteuert wird und ich nur die Solltemperatur einstellen muss. Das ist aber nicht der Fall, die WP muss getrennt gesteuert werden. Jetzt stellt sich die Frage wie ich das am besten mache, wie habt ihr das gelöst?
Fairland IXCR-80T, wie am besten steuern
-
-
Wenn du die WP einschaltest sollte sie auf ON bleiben.
Wenn die SFA kein Wasser mehr liefert sollte auf dem Display E03 (Kein oder nicht genügend Wasserdurchfluss) stehen.
Wenn die SFA wieder Wasser fördert sollte die WP wieder starten solange sie die Solltemperatur nicht erreicht hat.
-
jetzt steht aber im Handbuch, dass die Pumpe erst eingeschaltet werden soll, wenn die Umwälzpumpe bereits läuft bzw. ausgeschaltet werden soll bevor die Umwälzpumpe abgeschaltet wird. Das ist ja grundsätzlich schon mal nicht machbar, weil wie soll die WP im Automatikbetrieb wissen, wann die Poolpumpe sich ausschalten wird?
Die sprechen da von Lebensdauerverlängerung.
Sprich nach deiner Variante schalte ich einfach die WP ein, regle sie auf die gewünschte Pooltemperatur und dann lasse ich den Rest einfach automatisch laufen (mit Bayrol Poolsteuerung)?
-
Richtig.
Es gibt noch mehrere möglichkeiten die WP zu Steuern.
Man kann auch eine Mehrkanalige Zeitschaltuhr verwenden und den Kontakt für den Paddelschalter über diese Zeitschaltuhr nehmen.
Dazu müsst man aber auf der Platine der WP an der Klemmleiste noch die Zwei Kabel für den Paddelschalter umbauen.
Die Zeitschaltuhr muss zwingend potentailfreie Kontakte haben.
-