hmm, liegt vielleicht das BNC Kabel der PH Elektrode zu dicht an der Dosierpumpe?
Tausche doch mal beide Kabel (Redox und PH) gegeneinander aus, mal sehen ob der
Fehler wandert ...
hmm, liegt vielleicht das BNC Kabel der PH Elektrode zu dicht an der Dosierpumpe?
Tausche doch mal beide Kabel (Redox und PH) gegeneinander aus, mal sehen ob der
Fehler wandert ...
In welchem Maße springt der pH?
Wie lange dauert es?
Also die PH Wert zeigt 7,5
Pumpe schaltet sich ein
1 - 1,5 Sekunden später Zeigt der PH Wert ca. 4,0 an,
Pumpe schaltet sich aus!
So plötzlich und konstant wie der Wert springt sieht das ganz nach Einstreuung einer Störspannung auf die pH Sonde (Kabel, Stecker...) oder sonstigen Einfluss (Spannungsschwankungen) auf den Eingangsschaltkreis aus.
Man kann das eigentlich leicht ohne Sonde prüfen:
Sondenstecker abziehen und den mittleren Stift der BNC Buchse an der Zodiac mit der Masse der BNC Buchse der Zodiac kurzschließen. Das sollte einen pH Wert um 7.0 ergeben. Wenn jetzt die Pumpe angeht (einfach mal den Sollwert tiefer einstellen) und der pH Wert springt, dann liegt der Fehler im Eingangsschaltkreis der Steuerung. Bleibt der Wert konstant, liegt der Fehler in der Sondenzuleitung.