Neue SEL mit PH und RX / aktuelle Werte

  • Ja nochmal kalibriert ist sie ja schon, also nicht nochmal kalibrieren.

    Gruß Gunar
    Dolphin E10 + Feinfilter
    Betonpool mit Folie 3,6x6,23x1,5 oval
    21,5m² Solarrip
    Speck Topp II/8
    Filter Triton II 485mm
    Chlorgenerator Zodiac LM2-40 durch Einbindung
    in ProCon.IP

    PH, Redox, Chlorelektrode

  • So wie Gunar sagt.

    Einfach nochmal Chlorbad und direkt wieder einbauenund nicht abspülen.

    Hat schon oft geholfen :)

    Swimvista Oval 5,49x2,74x1,22, Miniskimmer+ 2 ELD, 50mm komplett
    Oku Eco d300 SPS75
    Intex Clorinator 12g+ PH Steuerung per 803w und Node-Red

    Pool Lab

    Poolrunner Akku

  • Falls es nicht hilft, neue Elektrode. Ich kenne viele, die die Gemke-Elektroden auch bei Salzwasser im Einsatz haben (vielleicht haben die ja mehr als nur einen Typ). Am besten du schreibst den Shop kurz an. Der Hr. Gemke antwortet eigentlich immer sehr schnell.


    Ich habe das geschrieben, da ich diese Probleme hatte. Hätte ja sein können, dass du die gleichen Probleme mit deiner Anlage hast ;)

    VG War

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    Becken: Albixon PP Pool 7x3.5x1.5 (36m3), 3 ELD und 15l Skimmer

    Elektrolyse: Oxilife 1 (hmpf) mit PH- und Redox-Messung

    SFA: Vagner Preva 50m (10m3) + Brillix P500 (85kg)

    WP: IPS-210

    GGS: Elegance 70 mit Brilix Jet Swim STP-2200

    Roboter: Dolphin E40i

    Messung: PoolLab 1.0, FT36-TDS (Salz)