Wasser im Vorfilter sinkt nach Abschalten der Pumpe

  • Nachdem ich das Manometer erfolgreich montiert habe besteht das ursächliche Problem leider noch immer:

    Wie bereits im Titel geschrieben, fällt sofort das Wasser im Vorfilter der Pumpe ab, sobald ich die Pumpe ausschalte. Es klingt so wie das Gurgeln eines Abflusses. Nach ein paar Sekunden dürfe es sich dann auf Höhe des Wasserspiegels befinden und hört auf.

    Wenn ich die Pumpe dann wieder einschalte, zieht die Pumpe für ca. 1 Minute Luft bis das Wasser wieder da ist. Aber im Filterkessel blubbert und plätschert es die ganze Zeit. Irgend woher muss Luft angesaugt werden, aber ich komme einfach nicht dahinter woher? Und auch im Vorfilter ist eine relativ große Luftblase.

    Habt ihr eine Idee, wo ich ansetzten kann?

    Styroporpool 6 x 3 x 1,5 m mit Treppe 60 cm breit

    AlkorPlan Folie 1,5 mm, vertikal weiß / horizontal hellblau

    Speck Spannringfilteranlage Europa 500 mit MAGNA 12 Pumpe und 6-Wege-Ventil

    Unterwasserscheinwerfer

    5 Einlaufdüsen

    Stangenabdeckung P-580 Rechteck 600 x 300 cm mit Kurbel

    Winterstützen für Rollschutzabdeckung

    Dolphin Energy 200 Poolroboter

    Aquaforte Vario+ Frequenzumrichter

    Gemke MP1 Dosieranlage

    In Planung:

    DolphiRipp Solarabsorber am Zaun ca 1,6 x 5,5 m

  • Wenn die Pumpe oberhalb des Wasserspiegel ist, solltest du ein Rückschlagventil installieren, damit die Wassersäule nicht abreißt.


    MfG René

    • Metal-Frame Pool mit 3,66m x 1,20m mit ca. 10 m³ Inhalt,
    • Sandfilteranlage Mono + Torpedo SA050M (8 m³ / h)
    • Aquaforte FU 1100
    • Pumpensteuerung mittels Moeller-Easy-Steuerung programmiert mit VOB
    • Wärmepumpe Fairland AI08 (8kW)
    • Ozon- und Chlorgenerator Intex CG-26666
  • Quatsch. Wenn das System dicht ist wird kein rsv benötigt.

    Gruss Manne


    Betonpool 6 x 3 x 1.6m
    SFA500 mit 100kg Filtersand und Superpump Premium 12 WE
    GSA Badu Jet Vogue
    18 KW Fairland IPS-180V Wärmepumpe

  • Ein RSV braucht es nicht, wenn die Anlage dicht ist und hilft auch nicht gegen Falschluft, die Du hast.

    Wenn Du es nicht findest wo die Falschluft herkommt ,schau dir mal den O-ring an der unter der Pumpe als Ablass dient , ich hatte mal, das der gerissen war.

    Gruß Gunar
    Dolphin E10 + Feinfilter
    Betonpool mit Folie 3,6x6,23x1,5 oval
    21,5m² Solarrip
    Speck Topp II/8
    Filter Triton II 485mm
    Chlorgenerator Zodiac LM2-40 durch Einbindung
    in ProCon.IP

    PH, Redox, Chlorelektrode

  • Also, die Pumpe steht über dem Wasserspiegel ebenerdig und es war voriges Jahr auch kein Problem bzw am Ende der Saison fiel mir das schon Mal auf, als ich das Wasser im Pool in Etappen abgelassen habe. Dachte aber, dass das damit zusammenhängt, weil ja dann der Wasserspiegel immer niedriger wurde.

    Die Dichtung oben am Vorfilter und die Ablasschraube an der Pumpe hatte ich eigentlich kontrolliert. Werde es aber noch einmal prüfen und mit Vaseline einlassen.

    Styroporpool 6 x 3 x 1,5 m mit Treppe 60 cm breit

    AlkorPlan Folie 1,5 mm, vertikal weiß / horizontal hellblau

    Speck Spannringfilteranlage Europa 500 mit MAGNA 12 Pumpe und 6-Wege-Ventil

    Unterwasserscheinwerfer

    5 Einlaufdüsen

    Stangenabdeckung P-580 Rechteck 600 x 300 cm mit Kurbel

    Winterstützen für Rollschutzabdeckung

    Dolphin Energy 200 Poolroboter

    Aquaforte Vario+ Frequenzumrichter

    Gemke MP1 Dosieranlage

    In Planung:

    DolphiRipp Solarabsorber am Zaun ca 1,6 x 5,5 m

  • Moin,

    bist Di Dir sicher, das Dein Manometer, nach Deiner Bastelarbeit, zu 100% dicht ist?

    Die kleinste Undichtigkeit trägt zu einem Rücklaufen bei ..


    Gruß AlPi

    43m³ Indoor-Fliesen-Pool | Pool 40+ Jahre jung | 7,8 x 3.8 x 1,45 | 1x Skimmer, 1x Bodenablauf, 2x ELD | Bilbao 500 mit AFM | Aqua Vario Plus |

    ProCon.IP | Flüssigchlor und pH- | 22m² BK370 + 18KW Öl Heizung | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: Dantherm CDP35 | Autom. Rollo-Abdeckung | PoolLab 1.0 - FW x.74 | Dolphin E30

  • O-Ringe am Vorfilter um Ablassschraube kontrolliert und eingefettet.

    Leider keine Änderung.

    Das Manometer hatte ich ja ursprünglich in Verdacht.

    Ich habe das Gewinde mit Teflonband straff umwickelt und dann reingeschraubt. Es ließ sich auch nicht besonders weit reindrehen, daher nehme ich den, dass es eigentlich dicht sein sollte.

    Styroporpool 6 x 3 x 1,5 m mit Treppe 60 cm breit

    AlkorPlan Folie 1,5 mm, vertikal weiß / horizontal hellblau

    Speck Spannringfilteranlage Europa 500 mit MAGNA 12 Pumpe und 6-Wege-Ventil

    Unterwasserscheinwerfer

    5 Einlaufdüsen

    Stangenabdeckung P-580 Rechteck 600 x 300 cm mit Kurbel

    Winterstützen für Rollschutzabdeckung

    Dolphin Energy 200 Poolroboter

    Aquaforte Vario+ Frequenzumrichter

    Gemke MP1 Dosieranlage

    In Planung:

    DolphiRipp Solarabsorber am Zaun ca 1,6 x 5,5 m

  • Hallo, was passiert wenn du auf Zirkulieren stellst? Dann ist ja der Filter außen vor.

    Gruß

    Thorsten

    Betonpool mit Fliesen 8x4x1,5 (41m³) mit 2 Liegeflächen und Treppe

    2 ELD, 1 Skinner SwimTec, 1 Bodenablauf

    Bilbao 600 mit Filterglas

    Speck Badu Prime Eco VS

    63er Verrohrung unterirdisch bis in ein Poolhäuschen

    Geobubble 400ym

    Fairland IPHCR70T

    Bayrol Automatic Chlor/Ph

    Poollab 1.0

    Maytronics Maestro 10

  • Habe jetzt folgendes gemacht:

    Pumpe aus, auf zirkulieren gestellt, Pumpe ein

    Wasser ist nicht abgesunken

    Wieder zurück auf filtern, gleiches Problem wie vorhin.

    Hab das ein paar Mal gemacht und, was soll ich sagen

    Es funktioniert wieder, das Wasser sinkt nicht mehr ab und auch das Plätschern im Kessel ist etwas weniger geworden und auch die Luftblase im Vorfilter ist nur mehr ganz klein.

    Dürfte ein Problem mit dem 6-Wege Ventil gewesen sein.

    Danke an alle für die Unterstützung.

    Jetzt muss nur mehr das Plätschern weggehen.

    Styroporpool 6 x 3 x 1,5 m mit Treppe 60 cm breit

    AlkorPlan Folie 1,5 mm, vertikal weiß / horizontal hellblau

    Speck Spannringfilteranlage Europa 500 mit MAGNA 12 Pumpe und 6-Wege-Ventil

    Unterwasserscheinwerfer

    5 Einlaufdüsen

    Stangenabdeckung P-580 Rechteck 600 x 300 cm mit Kurbel

    Winterstützen für Rollschutzabdeckung

    Dolphin Energy 200 Poolroboter

    Aquaforte Vario+ Frequenzumrichter

    Gemke MP1 Dosieranlage

    In Planung:

    DolphiRipp Solarabsorber am Zaun ca 1,6 x 5,5 m

  • Wenn es im Sandfilter plätschert ... dafür hast Du oben am Monometer

    eine Entlüftungsschraube ... die öffenen, bis Wasser kommt, dann sollte

    das plätschern weg sein ...

    43m³ Indoor-Fliesen-Pool | Pool 40+ Jahre jung | 7,8 x 3.8 x 1,45 | 1x Skimmer, 1x Bodenablauf, 2x ELD | Bilbao 500 mit AFM | Aqua Vario Plus |

    ProCon.IP | Flüssigchlor und pH- | 22m² BK370 + 18KW Öl Heizung | GSA 3KW Rondo C2G | Entfeuchtung: Dantherm CDP35 | Autom. Rollo-Abdeckung | PoolLab 1.0 - FW x.74 | Dolphin E30

Participate now!