  • Guten Tag zusammen,


    ich möchte meine Poolscheinwerfer an einen bereits existierenden Trafo anschliessen, der ca. 20 Meter vom Becken entfernt ist. Welchen Querrschnitt muss die Zuleitung haben. Danke für Eure Hilfe!

  • Das hängt von Spannung (V) und Leistung (W) der Scheinwerfer ab.

    PP Pool 8,0 x 3,5 x 1,5 | 2x Slim Skimmer Flat + Boden-/Seitenablauf | 4x ELD (Kombiwalze) + Zirkulationsdüse unter der Treppe | 2x RGB LED UWS | Speck Prime Eco VS | Triton II Neo 610 | Gemke-Messzelle | PH803-W | Dosierung/Überwachung/Steuerung im Eigenbau (ESP32, MQTT, Java, ... , work in progress) | TUF-2000m | Dolphin Poolstyle 50i | PoolLab 1.0 | Geobubble Sol+Guard

  • Also wären wir bei 75W. Macht bei 12V einen Strom von 6,25A. Theoretisch reichen auf die Länge 1,5mm². Würde aber eher 2,5mm² legen, vielleicht möchtest du ja mal erweitern. Effektiv sind es dann ja 40m, da der Strom ja sozusagen hin, und dann zur Quelle wieder zurück fliesst.


    Edith: S Stück sind doch fünf, oder?

    Intex Ultra Frame 732

    Filter Azuro 500 75Kg 0,4-0,8

    Pumpe Aquaplus 8

    Poollab 1

    Bestway Flowclear Aquatronix Saugroboter nebst Primitivo Korken

  • 1,5 würden reichen. Die Strombelastung des Kabels ist unkritisch, bei den NV-Verkabelungen ist ehr der Spannungsabfall auf den Kabeln ein Thema.

    Intex Rectangular ultra Frame pool 5,67x2,47x1,35...oder so


    Teilversenkt, komplett eingefasst mit Umlauf und Liegefläche


    B.Kern Waterstar 60

    500er Bali

    Intex Chlorinator

    ~22qm Solarabsorber

    2x MiniSkimmer

    2ELD


    2 Palmen :)


    Aufgebaut seit 7 Jahren

  • Ich würde dir wegen den schon oben erwähnten Spannungsabfall 2,5mm2 empfehlen, 1,5mm2 ist da schon knapp.

    Albixon PP-Pool Skimmer Becken Bay 6x3x1,2m

    Überdachung Albixon Dallas A Clear

    GSA Albixon Elegance 95

    Wärmepumpe Meranus ms130

    Filterpumpe Meranus MP-10

    Sandfilter Cantrabric 400

    SEL Sugar Valley Oxilife

    Ph, Redox, Temperatur und Durchflusssensor

    Ph- Dosierung

    LED RGB Spectravision Moonlight

    Dolphin E35

  • oder da mal schauen

    Spannungsabfall Kabellänge online Berechnung
    Berechnung Spannungsabfall über eine Kabellänge. Mit unserem Online-Berechnungs-Tool ermitteln Sie den Abfall in Prozent und die verbleibende Spannung.
    www.wirsindheller.de

    7x4x1.5m aus Betonschalsteinen -> 42m3

    Pumpe: Speck Badu Prime Eco VS

    SFA: Pentair Triton Neo SM 610 mm

    2 x "normale" Skimmer geplant

    Chlorgenerator Zodiac LM2-40 durch Einbindung

    in ProCon.IP

    30m2 Dolphi Ripp mit Einbindung in Procon

    Dolphin E50i

    Schiebehalle

  • Selbst 2,5mm2 sind knapp. Bei 40W kommen nach 20m von den 12V am Trafo nur noch 11V an. Die meisten LEDs verkraften das, es schadet aber nichts, das vorher auszuprobieren. Einige Trafos bieten auch die Möglichkeit, die Ausgangsspannung etwas hochzudrehen, um den Spannungsabfall zu kompensieren.

    PP Pool 8,0 x 3,5 x 1,5 | 2x Slim Skimmer Flat + Boden-/Seitenablauf | 4x ELD (Kombiwalze) + Zirkulationsdüse unter der Treppe | 2x RGB LED UWS | Speck Prime Eco VS | Triton II Neo 610 | Gemke-Messzelle | PH803-W | Dosierung/Überwachung/Steuerung im Eigenbau (ESP32, MQTT, Java, ... , work in progress) | TUF-2000m | Dolphin Poolstyle 50i | PoolLab 1.0 | Geobubble Sol+Guard

  • Also MINDESTENS 1,5, mehr geht immer.

    Bei 1,5 ist es halt grenzwertig (fraglich ob der nächst gelegene Scheinwerfer 20m hat oder der Entfernteste. Den Summenstrom trägt das Kabel wahrscheinlich nur vom nächstgelegenen.

    Es wird funktionieren aber selbst der Verbau eines 20W Scheinwerfers schubst das System schon über die Klippe.

    Intex Rectangular ultra Frame pool 5,67x2,47x1,35...oder so


    Teilversenkt, komplett eingefasst mit Umlauf und Liegefläche


    B.Kern Waterstar 60

    500er Bali

    Intex Chlorinator

    ~22qm Solarabsorber

    2x MiniSkimmer

    2ELD


    2 Palmen :)


    Aufgebaut seit 7 Jahren

  • Ich finde weder 2,5mm² noch 1,5mm² ausreichend. Der Kackpunkt ist hier nicht der Strom, der fließt, sondern den max. Spannungsfall, den deine LED verträgt.

    Wenn deine LED mit 11V also ca. 8% Spannungsfall klar kommt, könnte man eine 2,5mm² nehmen. Mir wäre das zu knapp für den Weg zur 1. LED in der Reihe oder zur Abzweigdose. Hier wäre ein 4mm² (ca. 4,7% Spannungsfall) die bessere Wahl.

    Wenn du für jede LED eine eigene Leitung spendierst und dich an den ca. 4,7% Spannungsfall orientierst könntest du je ein 1,5mm² nehmen.

    Pool 6,25x3,75x1,5 aus Styropor Steinen

    PEARL Sand Poolfolie

    31m³ reelles Poolvolumen ;)

    1x Bodenablauf

    1x Flachskimmer

    3x ELD

    2x RGB Unterwasser Scheinwerfer

    Swim-tec 500mm mit 100kg Sand

    Zodiac FloPro VS AUT

    SEL - Zodiac eXo iQ LS 18 + Dual Link (pH-)

    PoolLab 1.0 - FW x.75

    Dolphin E40i Poolroboter

  • Also laut meinen Berechnungen kommen bei 40 Watt von 12 V nach 20 Metern noch 10.227 V an und das ist dann doch ziemlich dürftig. Selbst bei 4mm² liegt der Spannungsfall bei 5,5% und die Spannung damit bei 11.34 V.

    Um innerhalb des empfohlenen Rahmens zu bleiben, wären daher 6mm² angezeigt.

  • Was sagt den der Hersteller, in welchem Spannungsbeteich arbeiten die Leuchten?

    Albixon PP-Pool Skimmer Becken Bay 6x3x1,2m

    Überdachung Albixon Dallas A Clear

    GSA Albixon Elegance 95

    Wärmepumpe Meranus ms130

    Filterpumpe Meranus MP-10

    Sandfilter Cantrabric 400

    SEL Sugar Valley Oxilife

    Ph, Redox, Temperatur und Durchflusssensor

    Ph- Dosierung

    LED RGB Spectravision Moonlight

    Dolphin E35

  • Der Hersteller meiner LED (Spectravision) Poolleuchte gibt bei 3x15W 12VAC und 2,5mm2 Leitungsquerrschnitt eine maximale Leitungslänge von 35m an.

    Albixon PP-Pool Skimmer Becken Bay 6x3x1,2m

    Überdachung Albixon Dallas A Clear

    GSA Albixon Elegance 95

    Wärmepumpe Meranus ms130

    Filterpumpe Meranus MP-10

    Sandfilter Cantrabric 400

    SEL Sugar Valley Oxilife

    Ph, Redox, Temperatur und Durchflusssensor

    Ph- Dosierung

    LED RGB Spectravision Moonlight

    Dolphin E35

  • Nicht schlecht das würde bedeuten das Hersteller einen Spannungsfall von ca. 12% zulässt. Demnach sollten die LED min. 10,56V arbeiten

    Pool 6,25x3,75x1,5 aus Styropor Steinen

    PEARL Sand Poolfolie

    31m³ reelles Poolvolumen ;)

    1x Bodenablauf

    1x Flachskimmer

    3x ELD

    2x RGB Unterwasser Scheinwerfer

    Swim-tec 500mm mit 100kg Sand

    Zodiac FloPro VS AUT

    SEL - Zodiac eXo iQ LS 18 + Dual Link (pH-)

    PoolLab 1.0 - FW x.75

    Dolphin E40i Poolroboter

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!