Wärmepumpe verschieben
-
-
Schneide doch das Flexrohr nach 5cm ab und verbinde da neu, den jeder WP Hersteller hat da sein eigenes Gewinde (Steigung)
-
Vermutlich soll die WP 70cm von der Wand weg, oder? Da wäre das beste allerdings, du hättest Ersatz für die weißen Verschraubungen mit Klebemuffe. Wie Gunar schon anmerkte haben die oftmals eigene Gewindeabmessungen. Kann man die evtl beim WP Hersteller nachkaufen? Oder sind die evtl doch Standard?
Dann noch 2 Bögen, 2 Muffen und paar kurze Rohrstücke.
-
Andy
Hat das Thema aus dem Forum Pooltechnik / Schwimmbadtechnik + Zubehör nach Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe verschoben. -
Schraube doch die weißen Verschraubungen aus der Wärmepumpe raus (nach dem Lösen der Überwurfmuttern).
Hier wirst du vermutlich 1 1/2“ vorfinden. Also direkt WP Eingang/Ausgang.
WENN du nichts einsetzen (Kleben) möchtest
-
Moin,
Nicht die Verschraubung ist das Problem, sondern dass die beiden Bögen in der Muffe verklebt sind.
Da würde ich auch das Flexrohr kappen und beide Anschlüsse nach unten führen, da dann 2 90° Bögen und wieder ran mit je einem Doppelnippel.
lg
Michi
-
Er kann doch einfach ein Zwischenstück anfertigen von bspw 70cm Länge. Eine Seite einen PVC Übergangsnippel mit Aussengewinde (in die WP schrauben) und die andere Seite Nippel mit Innengewinde drauf - hier dann die weiße Verschraubung rein welche jetzt Inder WP eingeschraubt ist.
Also ein schraubbares Zwischenstück…
- 2 Stückchen Rohr
- 4 Übergangsnippel oder Gewindemuffen
- Kleber
-
-
Bestimmt beim „neuen“ Steinstapel
-
Die Pumpe soll nach links verschoben werden:
-
Flexschlauch durchtrennen und nach versetzen mit je 2 x 90 Grad Flexmuffen pro Leitung neu verbinden.
-
Ich würde an deiner Stelle eine Verschraubungen reinsetzen evtl. sogar noch mit ein Hahn. So kann man fix mal Trennen zu Wartungsarbeiten oder ähnliches. Kannst ja mal schauen hier im Powershop PVC Verschraubung
-
Moin,
Wenn dann mehr Platz ist, würde ich Kugelhähne einbauen.
lg
Michi
-
Moin,
Du hast eine PN, Hier wäre mein Vorschlag für eine Verlängerung.
Alternativ könnten die KH auch in die Verlängerung direkt eingebaut werden, wenn Platz ist.
Immer drauf achten, dass zwischen den Verklebungen min. 10 cm Rohr ist, damit es notfalls getrennt werden kann und zB neue Fittings eingebaut werden können.
(An den zu drehenden Fittings an der WP ist nicht genug Platz, so dass 5 cm Flexrohr stehen bleibt und direkt ein Bogen eingeklebt wird.)
ROT sind die Fittings, die man braucht.
Sind dann zwar viele Bögen, aber dadurch, dass der Anschluß schon verklebt ist, lässt sich das schwer umgehen. Für weniger wäre nur neue Überwurfmuttern die Lösung.
lg
Michi
-
Vielen Dank Michi.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!