Hello Leute,
nachdem der Winter bald wieder zu Ende ist (oder noch gar nicht angefangen hat) bin ich gerade dabei meinen Pooltechnikverteiler zu komplettieren und mache mir Gedanken über das Schutzkonzept.
Da mein eigentlicher Elektriker eher der Typ "alles Standard" ist möchte ich ihn hier in Detailfragen eher außen vor lassen und gerne auch eine unverbindliche Meinung von schwubbi1877 erhalten.
Meine Idee:
- Ein 30mA RCD (Typ B!) im der Hauptverteilung aufgrund des Einsatzes eines Danfoss FU für die GSA. Der ist bereits vorhanden, den habe ich günstig erworben.
- Ein 30mA RCD (Typ A) in der Pool UV (einfach, weil er vorhanden ist und zusätzlichen Schutz bietet) sollte dieser wirklich durch Gleichstromfehler geblendet werden würde ohnehin der Typ B auslösen.
- Am liebsten wäre mi rein 10mA vorzuschalten aber ich befürchte, dass dieser bei der Poolwärmepumpe (modulierend) bzw. beim FU auslösen könnte. Daher würde ich für die Pooltechnik (Pumpe, Steuerung, Roboter) einen 10mA FI/LS noch zusätzlich vorschalten.
Danke!
LG