Hallo,
Meine neue Kripsol KS 100 will ich am FU betreiben. Frage mich nur, ob ich einen netzseitig 3-Phasigen oder eine einphasigen nehmen soll.
Der Preisunterschied ist eher gering, die Leistung gleich. Bei einem einphasigen müsste ich die Pumpe ins Dreieck schalten. Beide wären ST9130 er Modelle. Es gibt noch ein deutlich günstigeres ST130, aber nur einphasig.
Hat jemand von sowas Ahnung?
Grüße Hans
Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
-
-
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Hallo, Was möchtests du denn nun gerne wissen ?
ST9130 , ST130 sagt mir nichts...von welcher Firma ?
Wenn Du Drehstrom dort zur Verfügung hast, würde ich diesen bevorzugen.
Natürlich kannst du auch den einphasigen nehmen, allerdings nur bis so um die 2KW Motorleistung.So , da habe ich doch noch einen passenden Link auf meinem Rechner gehabt.
http://www.fingers-welt.de/info/Drehen/FU-Anleitung.pdf
Gruß
-
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Denke bitte daran, dass Du mit FU einen allstromsensitiven FI benötigst!
Der kostet 450€ aufwärts und macht den Preisvorteil gegenüber einer "fertigen Drehzahlregelbaren Pumpe", wie z.B. die Badu 90 ECO VS zunichte!Ciao
Stefan -
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Die werden angeboten von Frequenzumrichter & Zubehör für den Frequenzumrichter online kaufen bei Sourcetronic.com und klibo.de
Ja, das mit dem FI weiß ich.
Grüße Hans -
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Zitat von skoschke;357461Denke bitte daran, dass Du mit FU einen allstromsensitiven FI benötigst!
Der kostet 450€ aufwärts und macht den Preisvorteil gegenüber einer "fertigen Drehzahlregelbaren Pumpe", wie z.B. die Badu 90 ECO VS zunichte!Ciao
StefanHallo Stefan
Das ist nur bedingt richtig. FU´s DC1 der Fa. Eaton 230/230VAC können auch an Fi Schaltern des Typ A betrieben werden und an den DC1 kann jeder einpolige Kondensatormotor betrieben werden (Ausnahme Motoren mit einem zusätzlichen Anlaufkondensator), allerdings sind diese Fu´s relativ teuer in der Anschaffung.
Zu empfehlen sind die Pumpen von Badu. -
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Hallo
Das hängt davon ab ob der Motor für Drehstrom 3x230V zugelassen ist. Zu erkennen auf dem Typenschild: 230/400V Dreick/Stern. Besser wäre es um auch letzendlich Geld zu sparen eine Badu Pumpe zu nehmen. Dort ist bereits eine Drehzahlregelung verbaut und sie kann an einem herkömmlichen Fi Schalter betrieben werden.
Wenn man die Kosten überblicht: Frequenzumricheter (kein null acht fünfzehn Gerät) plus Fi Schalter Typ B plus Pumpe = Preis Badu. -
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
@ schwubbi
Man könnte allerdings auch einen Ableitstromarmen EMV-Filter setzen.
Damit hätte man den Einschaltrush umgangen.
Damit könnte man dann ebenfalls eine FI-Typ A einsetzen.Die Frage ist nur, ob sich die ganze Sache dann noch rechnet.
Gruß
-
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Hallo
Das ist falsch, der Fehlerstrom im Zwischenkreis bei einem 3 Phasen Umrichter wird immer über den Schutzleiter abgeleitet, ob nun ein Filter zusätzlich verbaut ist oder man einen Umrichter mit integrierten Netzfilter verwendet.
-
AW: Neue Pumpe mit 3-Pasen-Motor, welchen FU?
Zitat von Freak;357476@ schwubbi
Man könnte allerdings auch einen Ableitstromarmen EMV-Filter setzen.
Damit hätte man den Einschaltrush umgangen.
Damit könnte man dann ebenfalls eine FI-Typ A einsetzen.Die Frage ist nur, ob sich die ganze Sache dann noch rechnet.
Gruß
@schwubbi
Hast natürlich Recht. Schnell vergessen !!!
War bei FU Fehlerströmen und der Pulsstromunterdrückungsdrossel und nicht bei den Ableitströmen im ZK.