Werbung

GSA Luftschlauch im Technikraum unter Wasserspiegel?

  • Hallo,
    ich habe die GSA Badu Jet Wave und habe die Technikraumdecke unter dem Wasserspiegel betoniert. Somit wäre der Luftschlauch von der GSA unter dem Wasserspiegel, ist das möglich? Habe beim Lüftungsschlauch Ende eine Art Dichtung gesehen. Hat jemand zufällig das gleiche Problem gehabt?
    LG Lobbof

  • AW: GSA Luftschlauch im Technikraum unter Wasserspiegel?


    Nein, das Ende vom Luftschlauch muss über den Wasserspiegel, sonst tropft Dir Wasser in den Technikraum.
    Alternativ kannst Du den Luftschlauch verschließen und eben nicht nutzen. Er dient ja nur dazu, dem Wasserstrom Luft beizumengen, um einen weicheren Strahl zu bekommen.

    Viele Grüße aus Leipzig


    Holger

  • AW: GSA Luftschlauch im Technikraum unter Wasserspiegel?


    Ja, kannst Du machen, wenn Du ein Rückschalgventil am Ende des Luftansaugschlauches einbaust.
    Aber nur uneingeschränkt zu empfehlen, wenn Du einen Ablauf im Technikschacht hast.
    Es kommt vor dass die Teile undicht werden.


    Grüße
    Sven

  • AW: GSA Luftschlauch im Technikraum unter Wasserspiegel?


    Habe von Badu folgendes dazu erfahren. Am Ende vom Lüftungsschlauch ist bereits eine Rückstauklappe werkseits eingebaut, nur besteht die Gefahr falls diese undicht wird, das der Pool auslauft.
    Lg Lobbof