Hallo Ralf,
bin erst neu hier, deswegen erst jetzt mein Beitrag dazu. Auch wenn es schon nicht mehr aktuell sein könnte.
Habe mir in einen bestehenden Heizkreislauf mit Bodenheizung und Heizkörpern einen Wärmetauscher mit 18 KW für die
Poolheizung einbauen lassen. Nachteil dabei, wenn ich den Pool heizen will, muss ich vorher die Heizkreisverteiler
und die Heizkörper abschalten. Meine Junkerstherme mit 28 KW kann ich über eine Funktion für den Kaminkehrer
manuell steuern. Ich kann damit die Vorlauftemperatur genau einstellen. Bei einer eingestellten Heizleistung von 45%
beträgt die Vorlauftemperatur 60 Grad. Da meine Leitungen bis zum Wärmetauscher ca. 35 m lang sind, geht da einiges
verloren. Im Pooleinlauf beträgt die Wassertemperatur 7-9 Grad mehr als die Wassertemperatur im Pool.
Bei 26 Grad Pooltwasseremperatur wird dan mit 33 Grad eingespeist. Damit kann ich 5400 Liter Wasser in einer halben
Stunde um 1 Grad auf 27 Grad aufheizen. Gasverbrauch dazu ca. 7kwh zu jetzt immer noch 7,6 ct/Kwh, ergibt
ca. 53 ct / Tag. habe immer noch einen Altvertrag mit langer Preisbindung. Bin aber jetzt auch dabei auf WP umzustellen.
Gruß
Jürgen