Werbung

Verrohrung Skimmerseite

Aktuelle Planung

  • Zwei High-Level-Skimmer gruppiert verrohrt in 63 mm
  • Bodenablauf verrohrt in 63 mm
  • Zwei Einlaufdüsen unter den Skimmern gruppiert verrohrt
  • Eine Einlaufdüse in der Treppe (genaue Position noch offen)
  • Messwasserentnahmestelle und Temperaturfühler zwischen den Skimmern 25 cm unter Wasserspiegel

Kommentare 2

  • Sieht gut aus.

    Die T-Stücke würde ich, wenn möglich, durch Y ersetzen. Grade an der zusammenführung der beiden Skimmer.

    Danke 1
    • Vielen Dank für dein Feedback.


      Effizienz ist mir auch durchaus wichtig. Im Falle der erdverlegten Leitungen ist es in meinen Augen aber auch nicht verkehrt, die Anzahl der Klebestellen auf ein Minimum zu halten. Daher habe ich hier ein T-Stück vorgesehen.



      Für den Regelbetrieb rechne ich mit einem Volumenstrom zwischen 10 und 12 m^3/h. Wenn 100 % über die Skimmer gefahren wird ergibt sich am vorgesehen T-Stück ein Druckabfall zwischen 5 und 7 mBar. Bei einem Y-Stück und zusätzlichen 45° Winkeln liegt er zwischen 3 und 5 mBar.



      Die selbe Überlegung, trifft auch auf die vorgesehen T-Stücke in der ELD Verrohrung zu. Hier ist zwar der Zeta-Wert noch höher (Trennstrom) aber die Fließgeschwindigkeit, trotz 50er Rohr, geringer (Verteilung auf zwei Stränge im Regelbetrieb).


      Beste Grüße Elias

      Super 1