Werbung

Poolbau 2019

  • Hallo an alle und danke im Voraus für eure Hilfe.


    Ich bin Neuling hier und baue auf Eure Hilfen und Ideen.


    Meine Planung:
    7mx3,5mx1,5m
    Schalsteine 24cm geplant
    Bodenablauf 150mm oder 190mm
    Pumpe im Gartenhaus 4m entfernt.
    Pumpe? Bisher noch keine Erfahrung. Empfehlung über ein abgestimmtes System nehme ich gerne entgegen.
    63mm Saugseite 50mm Druckseite Rohre.


    Wie würdet Ihr ihn Platzieren



    Frage1: Ich habe jetzt schon einiges im Forum gelesen und recherchiert was wohl Sinn machen würde.


    Ich lese immer wieder bei dieser Beckengröße von 2 Skimmer und 4 Einlaufdüsen die verbaut werden.
    Ich erkenne oder verstehe den Sinn noch nicht ganz. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ist es wirklich nur wegen der Durchmischung des Beckens oder hat es auch noch andere Gründe?


    Frage 2:
    Bodenablauf habe ich auf alle Fälle vor. Werde ein Loch in der Bodenplatte aussparen und dann nachträglich aufgießen. Der Bodenablauf muss nicht in die Mitte wie ich in Erfahrung gebracht hab? Eher 1/3 Skimmerseite rein?


    Frage 3: Würdet ihr auf die Schalsteine außen XPS drauf machen zwecks der Dämmung wie bei Styroporsteine. Ich weiß das 70% der Wärme nach oben abhaut.
    Noch dazu muss man sagen wie viel Oberfläche zu Wand und Bodenfläche da


    Vielen Dank für eure Hilfe.


    20190713_103824.jpg


    20190617_215817.jpg

  • AW: Poolbau 2019


    Also diagonal auf keinen Fall, das wirkt für mich sehr unharmonisch.
    Ansonsten wäre z.B. die Windrichtung zu beachten, das Wasser sollte möglichst zum Skimmer hin geweht werden, der Pool sollte möglichst viel bzw. lange Sonne abbekommen, umso weniger müsst Ihr zuheizen und Bäume etc. sollten wegen Schmutz/Laubeintrag möglichst nicht in der Nähe sein oder so, dass das Laub hineingeweht wird.
    Dazu sind kurze Wege zur Pumpe noch sehr hilfreich und schon wird die Wahl vermutlich enger.
    4 ELD sind bei der Größe sinnvoll, angeordnet als "Kombiwalze". D.h. 2 Düsen auf der Skimmerseite unten und 2 gegenüber oben.
    Bei der Größe würde ich auch schon auf einen 600m Filter und 11-12m³ Pumpe gehen.
    Bodenablauf lassen die meisten erst ein Loch frei und legen ein Leerrohr iin die Bodenplatte. Das hat sich bei mir auch bewährt.

  • AW: Poolbau 2019


    Ein wichtiger Faktor für klares Wasser ist neben der richtigen Filteranlage auch die Beckenhydraulik, damit überall im Becken das Wasser bewegt wird und keine sogenannten Totzonen, also Zonen, in denen keine Wasserbewegung ist - entstehen, in denen sich Algen ablagern können.


    Daher ist die Anzahl der Einlaufdüsen und deren Position enorm wichtig für eine gute Beckenhydraulik.


    Bei der von Dir angedachten Poolgrösse brauchst Du eine entsprechend starke Filteranlage. Die Skimmer haben einen Maximaldurchfluss (je nach Skimmer 6-8m3/h), so daß es mit nur einem Skimmer zu Problemen kommen könnte, wenn die Filteranlage mehr Wasser zieht, als der Skimmer durchlassen kann.


    Daher ist es tatsächlich ratsam, in Deinen Pool zwei Skimmer und 4 Einlaufdüsen einzubauen, damit Du eine entsprechende Filteranlage (ich würde hier auch zu einem 600er Kessel und 11/12m3/h-Pumpe raten) problemlos betreiben kannst und eine gute Beckenhydraulik hast.

    Liebe Grüße


    Tanya

    16-forenteam-1-png


    Unser Ovalpoolbau 8x4x1,5 mit römischer Treppe 2016/2017

    Unser Ovalpoolbau 2010 8x4x1,5m


    ____________________________________________________________________________________________________________________________


    Aluwand-Ovalpool 8 x 4 x 1,5 mit seitlich angesetzter Römertreppe 3 x 1,5m

    600er-Bilbao-Kessel mit Speck Prime Eco VS

    40m² SolarRipp und 30m² Dolphi-Ripp

    Eco14 Wärmepumpe

    Bayrol-PoolRelax-Chlor-/Ph-Dosieranlage

    ProConIP

  • AW: Poolbau 2019


    Auf anderen Seiten wird die Anzahl der Skimmer noch von der Beckenbreite abhängig gemacht.
    Jedoch wie Joey schon schrieb, Anzahl der ELD, also Wasserzufuhr, und der Skimmer+Bodenablauf (Wasseransaugung) sollten zur Pumpe passen.
    Mit BA ist ein Skimmer also vielleicht möglich, aber schon grenzwertig, da Du ja auch am BA keinen extremen Sog, allein wegen der Sicherheit, willst.