Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Steuerung Brilix T100

  1. #1
    Forenmitglied
    Registriert seit
    16.07.2014
    Beiträge
    11

    Standard Steuerung Brilix T100

    Wie ist die Einstellung der Steuereinheit C Brilix T100) richtig, möchte das es nur heizt bis 29C und nicht abkühlt ,wenn die Temp. über 29 C steigt.
    Parameter MODE Heat
    08 3 nur Heizung
    A 29C
    00 12C
    Rest Werkeinstellung
    sowie die Temperatur über 29C steigt,kühlt die WP. Auch wenn 00 auf 28C angehoben wird !
    Bei folgender Eistellug ist das Gleiche.
    MODE Auto
    A 29C
    00 12C
    nur wenn 00 auf 28C gestellt ist wird nicht gekühlt.

    Wie muß ich einstellen?
    Möchte meine Heizung mit Solar erweitern und befürchte das mein durch Solar erwärmtes Wasser,von der WP wieder abgekühlt wird.
    Hat jemand einen Rohrverlaufplan wie die Einbindung der Solaranlage am effektivsten ist.

  2. #2
    Forenmitglied
    Registriert seit
    16.07.2014
    Beiträge
    11

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    Hatt niemand eine Lösung , Hersteller meldet sich auch nicht !!

  3. #3
    FORENTEAM Avatar von Andy
    Registriert seit
    29.03.2006
    Ort
    Ennepetal
    Beiträge
    31.322
    Blog-Einträge
    89

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    Das gleiche Thema hast du noch einmal hier Parameterändeung Brilix THP 100 am 21.07. begonnen

    Liebe Grüße und viel Erfolg Andy
    FORENLEITUNG POOLPOWERSHOP-FORUM

  4. #4
    Forenmitglied Avatar von pinguin
    Registriert seit
    25.12.2009
    Ort
    Köln- Düsseldorf
    Beiträge
    593

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    Zitat Zitat von Wartenburg1813 Beitrag anzeigen

    Wie muß ich einstellen?
    Möchte meine Heizung mit Solar erweitern und befürchte das mein durch Solar erwärmtes Wasser,von der WP wieder abgekühlt wird.
    Hat jemand einen Rohrverlaufplan wie die Einbindung der Solaranlage am effektivsten ist.
    Unbenannt.jpg

    Ich habe es sogemacht
    Pinguin

    Ich zahle gerne Steuern, denn

    "Vun nix kütt nix"

  5. #5
    Forenmitglied
    Registriert seit
    16.07.2014
    Beiträge
    11

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    entlichmal eine positive Antwort(Schaltschema),danke.Wie sieht das Ganze mit einem Wärmetauscher aus?bzw. wie ist die richtige Steuereinstellung der Brilix T100(Frage v.17.07.14)?

  6. #6
    Forenmitglied
    Registriert seit
    16.05.2010
    Ort
    Schleswig - Holstein
    Beiträge
    7.736

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    Hallo

    Eine Brillix T100 habe ich nicht gefunden, ich gehe von einer THP100 aus.

    Ein Blick in die Bedienungsanleitung würde genügen.

    Einstellungen wie folgt:

    Betrieb: mit Mode auf nur heizen stellen (HEAT)

    Parameter:

    Par. 0 ,kühlen, auf den Höstwert stellen (es soll ja nicht gekühlt werden)
    Par. 1 ,heizen, auf den gewünschten Wert einstellen
    Par. 8 ,Vorwahl der Modi, auf 3 stellen (nur heizen)

    ich hoffe, das hilft Dir weiter
    Gruß schwubbi1877

  7. #7
    Forenmitglied
    Registriert seit
    16.07.2014
    Beiträge
    11

    Standard AW: Steuerung Brilix T100

    Auf der Rechnung steht T 100 , kann durchaus THP100 sein! Diese Einstellung hab ich auch schon probiert ( s.h.17.07.2014) .
    Was ist mit einem Rohrplan mit intigriertem Wärmetauscher ? ( Wärmepumpe , Solar,Wärmetauscher mit seperater Pumpe).

Ähnliche Themen

  1. Brilix XHP 100 Displayprobleme
    Von mitze im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 15.04.2016, 19:22
  2. Kaufempfehlung Brilix XHP-60 oder Brilix XHP-100
    Von guenters im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 19:45
  3. Brilix 9,9kw
    Von Vaior600 im Forum Poolheizung / Solartechnik - Solarabsorber, Solarregelung, Wärmepumpe
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 17.08.2013, 18:24
  4. Brilix xhp60
    Von Tümpel im Forum Poolerwärmung für Quick Up, Intex, Bestway und Flexi Pool
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.03.2013, 11:01
  5. An einen Ofen mit integrierter Steuerung eine externe Steuerung anschließen
    Von Marcel Jaud im Forum Saunabau - Saunatechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 08:19

Stichworte

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
Shoppingwelten: Pool | Sauna | Whirlpool | Poolroboter | Solarien | Waterrower