Pool Inbetriebnahme

  • Habe am Wochenende an meinem Pool die Technik fertig gemacht, Sandfilter und das Wasser aufgefüllt.
    Heute habe ich die Pumpe das erste mal eingeschaltet.
    Anfänglich gab es Probleme mit der Luft und der Druck hat zwischen 0,4 und 0,8 geschwankt.
    Nochmal entlüftet und kurz Rückgespüllt, als ich sie dann wieder eingeschaltet lief sie ruhig und der Druck war bei 0,9.


    Passt dass oder sollte der Druck nicht niedriger sein?

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Hallo
    Du kanst ja mal versuchsweise die Kugel aus einer Einlaufdüse herrausnehmen, wenn der Druck dann deutlich sinkt liegt es nicht an der Verrorung. Was ich nicht glaube, da du ja schon versucht hast wenig Bremsen einzubauen.
    Gruß Guido

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Ich sehe das auch so wie Guido. Bei meiner Inbetriebnahme waren die Einlaufdüsen auf den kleinen Ring eingestellt und der Druck war zu hoch.
    Habe dann bei meinen Muliflow Düsen jeweils einen Ring herausgebrochen und den Durchfluß damit erhöht. Seitdem alles im grünen Bereich. lächeln

    Gruß
    Roberti


    Intex Ultra Frame 549 x 132 mit Einbauskimmer Ocean De Luxe M5,
    Technikraum Keter-Box, 400er Kessel, 42kg AFM Filterglas, AquaPlus6, Aqua Vario 1100
    10,8 m2 Solarmatten, Steuerung TDR2004 mit Belimo (h2ofan), 400my Solarplane
    50er Flex Verrohrung, 2 ELD Multiflow für Fertigbecken

    Pool Blaster Max Li, Poollap1.0

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Habe an der Kugel die einzelnen Ringe raus gebrochen jetzt habe ich 0,65.
    Habe alles mit den Bogen gemacht, ausser am Skimmer da fahre ich mit 63 Flex unten raus - 90° Winkel und dann ins Haus.
    Vielleicht mache ich da noch einen Bogen.

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Der eine Winkel macht den Hahn auch nicht Fett.
    Ich denke da passt so, die Manometer sind auch nicht immer der Hit.
    Wieviel Druck entsteht denn wenn du mal kurz den Hahn richtung Einlaufdüsen zu machst.
    Wenn der deutlich steigt, würde ich alles so lassen.
    Gruß Guido

    PP Pool 8mm 4.50m x 3,00m x 1.5m
    500mm VA Jung Heizfilterkessel/Aquaplus Vario Plus
    Waterland Filterglas
    15m² Soladur s, Badu tec 1/2 Solarsteuerung
    Solarfolie midnight/blue 500
    Beleuchtung 2x50 W Halogen
    Catfish Akkusauger/ Maytronics Dolphin Poolstyle 35 (Don Pedro)
    BAYROL Pool Relax Dosieranlage, Ph/RX älteres Modell, Pool Lab1

    Mazide aufblasbare Poolabdeckung

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Ich lese da im Haus.
    Solltest Du mit der Anlage im Keller sein, sind es 0,2 Bar von vornherein mehr.

    Gruß Gunar
    Dolphin E10 + Feinfilter + Maestro 30
    Betonpool mit Folie 3,6x6,23x1,5 oval
    21,5m² Solarrip
    Speck Topp II/8 +FU Vario
    Filter Triton II 485mm
    Chlorgenerator Zodiac LM2-40 durch Einbindung
    in ProCon.IP

    PH, Redox, Chlorelektrode

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Meine Anlage läuft mit 6 bar. Laut Manometer Anfang grüner Bereich. Mit Solar 7,5. Ich denke auch das Du dir die Mühe sparen kannst. Der eine Winkel wird keine grossen Reduzierungen verursachen.

    Gruß
    Roberti


    Intex Ultra Frame 549 x 132 mit Einbauskimmer Ocean De Luxe M5,
    Technikraum Keter-Box, 400er Kessel, 42kg AFM Filterglas, AquaPlus6, Aqua Vario 1100
    10,8 m2 Solarmatten, Steuerung TDR2004 mit Belimo (h2ofan), 400my Solarplane
    50er Flex Verrohrung, 2 ELD Multiflow für Fertigbecken

    Pool Blaster Max Li, Poollap1.0

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Da hat aber Jemand ein 0, vergessen.lachend Zähne zeigen

    Gruß Gunar
    Dolphin E10 + Feinfilter + Maestro 30
    Betonpool mit Folie 3,6x6,23x1,5 oval
    21,5m² Solarrip
    Speck Topp II/8 +FU Vario
    Filter Triton II 485mm
    Chlorgenerator Zodiac LM2-40 durch Einbindung
    in ProCon.IP

    PH, Redox, Chlorelektrode

  • AW: Pool Inbetriebnahme


    Sorry Hand vor die Augen Gunar hat natürlich Recht.
    0,6 bar bzw. 0,75 bar bei Solarbetrieb.lächeln

    Gruß
    Roberti


    Intex Ultra Frame 549 x 132 mit Einbauskimmer Ocean De Luxe M5,
    Technikraum Keter-Box, 400er Kessel, 42kg AFM Filterglas, AquaPlus6, Aqua Vario 1100
    10,8 m2 Solarmatten, Steuerung TDR2004 mit Belimo (h2ofan), 400my Solarplane
    50er Flex Verrohrung, 2 ELD Multiflow für Fertigbecken

    Pool Blaster Max Li, Poollap1.0

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!