Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.PostHeute war er 0,44 bei ORP 790 pH stabil bei 7,2
Sollwert habe ich jetzt vorsichtig auf 720 angehoben -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.Post(Quote from AlPi)
Alles richtig, die Betonung lieg auf SOLLTE!
Gestern Abend, Pumpe lief Elektrolyse war schon aus, war der ORP 760, heute morgen, Pumpe lief wieder Elektrolyse immer noch aus, 800…
Der gemessene Wert scheint ja mit dem fCl zu korrelieren… -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.PostHmm, das ist Strange, weil ja genau der Low-Modus für den zugedeckten Zustand des Pools gedacht ist und eben nur wenig Chlor liefern soll.
Wie auch immer, ich habe jetzt die Filtrierung über eine smarte Steckdose gesteuert und die Laufzeit der Anlage… -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.PostNein, low bedeutet eigentlich laut Anleitung, dass die Anlage (einstellbar) zwischen 10 und 30% leistet,
Problem trat aber auf als die Anlage noch im Normalmodus lief.
Die Elektrolyse läuft -egal in welchem Modus- einfach weiter, unabhängig vom… -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.PostEs gibt tatsächlich ein verstecktes Menü, 10 sek auf Menü drücken..
Werkseinstellungen wiederhergestellt und neu programmiert. Anlage soll im low Modus nur 10% Leistung fahren (macht ja Sinn weil dieser Modus für den zugedeckten Zustand des Pools gedacht… -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.Post(Quote from Watermen)
ANlage läuft im „low“ Modus mit 10% Leistung, kein Booster
Reset gerne, dafür gibt es aber keinen Menüpunkt -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.Post(Quote from AlPi)
Eingestellt sind 600, aber unter 760 ist der Wert nie gefallen -
docolly
Replied to the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.PostSonde ist ok, misst plausible Werte und lässt sich ohne zicken kalibrieren.
Leider ist es der Anlage aber völlig egal was sie misst, Elektrolyse läuft trotzdem…. -
docolly
Posted the thread SEL läuft trotz ORP Steuerung.ThreadNach meinem Erlebnis mit den exorbitanten fCl-Werten (siehe hierzu den früheren Thread) ahne ich mittlerweile was passiert ist….
Anlage ist eine Zodiac exo iq ls im zweiten Jahr. Letztes Jahr lief alles super, ORP eingestellt und werte passten immer.
…