Hallo zusammen!
Mein Problem in Kurzfassung => Häufig gebundenes Chlor, Redoxspannungs-Zielwert wird dann nicht mehr erreicht
Damit einhergehend neben dem objektiv bestimmten Wert (DPD3-DPD1) von 1,2 ein markanter Geruch des Wassers. Heute z.B. (siehe auch angehängtes Bild) ein hin und herspringen der Redoxspannung bei stetiger Chlorprofuktion. Heute morgen um 10 Uhr zum Beispiel, nachdem die Elektrolyseanlage die ganze Nacht durchproduziert hat, ein DPD1 von 12 und ein DPD3 von 13,2. Jedoch kommt die Spannung nicht über 740mV.
Ausgangslage ist ein 18m³ Salzwasser-Pool mit Cabrio-Dome. Die Pooltechnik besteht aus:
- Pumpe 8m³/h bei 8m
- Sandfilter 40-er Kessel mit 50kg Sand + Zeolith
- PH und Redox-Messung in 3-Kammer-Messzelle, abgegriffen nach Sandfilter
- Blue Lagoon Salt-UV 75Watt
- Chlorzelle f. Elektrolyse / 30g pro Stunde
Ehemals hatte ich eine für 25m³ "garantiert ausreichende" Chlorzelle mit 7g die Stunde. Nach eingehendem Forum-Studium bin ich allerdings eines besseren belehrt worden. Leider ist die Chloramin-Thematik mit der 30g-Zelle nicht erschlagen. Der vorherige Tipp meines lokalen Pool-Händlers auf UV-C zu setzen ist auch leider nicht von Erfolg gekrönt.
Hier noch ein paar Eckdaten in Kurzfassung um Fehler auszuschließen:
PH bei 7, TA von 25 und kein Cya
Filterlaufzeit aktuell 24/7 bei Temperaturen von 28 bis 33°C
Meine letzten Messungen haben bei 800mV Redox einen Chlorwert von 0,8 ergeben. Mal hatte ich 1,2 bei 780mV. Alles jeweils ohne nennenswertes Vorkommen von Chloramin oder Geruch. Aber heute ist es mal wieder aus dem Ruder gelaufen.
Irgendjemand noch einen heißen Tipp für mich? Ich sträube mich gegen den aktuell nächsten Tipp dem Wasser Cyanursäure zuzusetzen.
Viele Grüße
Thomas